11-12-2013, 22:34:09
Sehr gut ich glaube, genau diese Lösung hatte ich gesucht?! Dann kann ich mir ja demnächst aus dem Fenstersensor der eh über ist eine "ich bin dann mal weg"-schaltung bauen.
Anleitung Umbau Tür-/Fenstersensor zum Universalsensor
|
11-12-2013, 22:34:09
Sehr gut ich glaube, genau diese Lösung hatte ich gesucht?! Dann kann ich mir ja demnächst aus dem Fenstersensor der eh über ist eine "ich bin dann mal weg"-schaltung bauen.
21-12-2013, 16:21:26
Hmm,. lässt sich dann auch super mit normalen Lichtschaltern oder Schlüsselschaltern benutzen,..oder alte Bewegungsmelder die noch rumfliegen,....oder billige Funkrauchmelder die miteinander vernetzt sind ( einen Melder mit potentialfreien Kontakt umbauen statt Sirene ) ,... oder man könnte mit "Arduino" weitere Steuerungen Anzapfen und mit Hilfe des Fensterkontaktes ist "Ist" Zustand erfassen ,...hmm,...danke für den Gedankenanstoß mit dem Kontakt
29-12-2013, 13:22:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-12-2013, 10:55:26 von Don_Hasso.)
Hallo,
der Sensor meldet geschlossen, wenn die zwei Drähte mit einander verbunden werden, oder? Also eine extra Spannungsversorgung brauche ich nicht? Mein Gedanke wäre nämlich meinen Kaco Wechselrichter über die WR-Funktion Powador Priwatt den Universalsensor ab einer bestimmten Leistung einschalten zu lassen und dann über SH PSS einzuschalten um z.B. das Elektrofahrzeug zu laden. => heute umgebaut und funzt prächitg! Nun muss ich nur noch ein passendes Profil erstellen. BTW: hat schon jemand mit der Antenne gespielt bzw. ist es möglich diese zu Verlängern. Dann könnte man den Sensor in den WR legen und die Antenne nach außen führen. Wäre sicher nicht schlecht für eine längere batterielebensdauer. openHAB
Einbinden von Kalender und aktuellem Wetter, Unwetterwarnungen, kostenloser Fernzugriff, Steuerung der E-Tankstelle, Dashboard und noch vieles mehr wovon Innogy-User noch lange träumen werden!
07-01-2014, 17:22:55
Hallo zusammen,
Danke für die Info! Habe mir aus einem Tür/Fenster- Sensor, einen Melder für meine alte Alarmanlage zum Smart Home System gebaut. Sobald die non Smarthome Alarmanlage auslöst, zieht ein 12V Relais an und aktiviert den Sensor. Beim Alarm werden so auch meine 3 Rauchmelder piepen. Funktioniert! Jedi
12-01-2014, 23:08:30
(03-10-2013, 10:15:44)Dataclean schrieb:(02-10-2013, 22:06:11)born2013 schrieb:Nimm den von Amazon, 13 Euronen billiger.(02-10-2012, 20:10:24)suggarman schrieb: Wir Ingenieure kommen aber besser ohne die Geschäftsführung aus als umgekehrt Habe den vmtl. Baugleichen Wassermelder MX 80 von Minimax. Würde diesen auch wie hier beschrieben mit einem Türsensor einbinden. Wo müsste ich denn den Schaltkontakt am Wassermelder abgreifen? Einfach an dem Anschluss für das Funkmodul?
14-01-2014, 09:45:02
Hallo,
ja genau dort. Wenn es nicht funktioniert, einfach den Stecker umdrehen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Gruß
Moin,
eine Idee/Frage: Wenn man einen potentialfreien Glasbruchmelder (Abus FU7300W) irgendwie an den Reedkontakt lötet bzw. schaltet, und die übliche Anordnung (Magnet an Fenster / Sensor an Fensterrahmen) dreht (Magnet an Fensterrahmen und / Sensor an Fenster), kann man dann einen Öffnungs- UND Glasbruchsensor hin bekommen? Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher wie man die Schaltung vornehmen muss, damit beide Funktionen erhalten bleiben. z.B. Wenn das Fenster zu ist (Reedschalter geschlossen), ein Glasbruch findet statt und löst Alarm aus. Das würde ja beim einfachen Dranlösten nicht gehen, da der Magnet den Reedkontakt geschlossen hält. Ich bin bisher noch nicht so der Löter! Und würde ungern meine Fenster mit je 2 Fenstersensoren ausstatten. EDIT: Oder muss man die einfach nur in Reihe schalten, da der Glasbruchsensor auch "geschlossen" meldet im Normalzustand? EDIT 2: Gerade selber raus gefunden! Zitat: "...Im Alarmfall wird ein CMOS-Relais geöffnet. Der Glasbruchmelder ist potentialfrei, eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig..." Also in Reihe löten...also ein Beinchen vom Reedkontakt ab und den Glasbuchsensor zwischen dem Beinchen und die Platine löten. Würde das klappen? Gruß Serkan
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP
14-01-2014, 12:19:36
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe ein Doppelfenster und daneben ist eine Balkontür. Momentan habe ich ein Fenstersensor an der Balkontür. Könnte man die 2 Fenster ebenfalls kostengünstig mit einbinden? |
|