02-04-2013, 14:38:42
Wenn der Heizkörperthermostat ein geöffnetes Fenster entdeckt, dann fährt er automatisch auf die eingestellte Minimaltemperatur. Das ist dann entweder 'AUS' oder eine Temperatur ab 6,5°C.
Wenn man, wie empfohlen nur 5 Minuten lüftet, dann dürfte die Raumtemperatur selbst bei -20°C nicht unter 10° fallen. Wenn man dagegen vergisst, das Fenster wieder zu schließen, können die Schäden gewaltig sein, wenn der Heizkörper oder sonst eine Wasserleitung im Raum zufriert. Insofern würde ich die Minimaltemperatur auf mind. 6,5°, je nach Raum auch höher einstellen.
'AUS' ist eine Einstellung für den Sommer, wenn Umwälzpumpe etc abgeschaltet sind (und man die Thermostate nur noch als Thermo- und Hygrometer verwendet).
Wenn man, wie empfohlen nur 5 Minuten lüftet, dann dürfte die Raumtemperatur selbst bei -20°C nicht unter 10° fallen. Wenn man dagegen vergisst, das Fenster wieder zu schließen, können die Schäden gewaltig sein, wenn der Heizkörper oder sonst eine Wasserleitung im Raum zufriert. Insofern würde ich die Minimaltemperatur auf mind. 6,5°, je nach Raum auch höher einstellen.
'AUS' ist eine Einstellung für den Sommer, wenn Umwälzpumpe etc abgeschaltet sind (und man die Thermostate nur noch als Thermo- und Hygrometer verwendet).