23-09-2013, 10:25:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23-09-2013, 11:02:35 von THellweg.)
Hallo Sandro,
die MANU Variable darf nicht in einem eigenen "Kästchen" mit einer ODER Verknüpfung stehen. Sie gehört in das linke Kästchen, wo die aufgereihten ZVs mit der UND Verknüpung stehen, mit hinein.
Dann noch eine Anmerkung:
Dein Screenshot lässt die Vermutung zu, dass du dir eventuell gerade selber das Leben schwer machst. Ich erklär mal was ich vermute.
In dem Screenshot kann man sehen, dass die Aktion daraus bestehen soll, dass hier drei Rolladen, quasi als Gruppe, gemeinsam angesteuert werden sollen. Dafür benutzt du aber in dem linken Kästchen jeweils eine eigene ZV pro Rolladen, was eigentlich nicht erforderlich ist. Eine ZV für die Gruppe würde genügen und diese braucht eine UND Verknüpfung mit der MANU-ZV=AUS. Damit ersparst Du dir auch die völlig unnützen und fehlerträchtigen UND Verknüpfungen zwischen den ZV der einzelnen Rolladen!
Falls du noch weitere Gruppen bilden willst um bei diesen z.B. andere Verzögerungszeiten einzustellen als bei dieser Gruppe, dann macht so ein Vorgehen natürlich Sinn und dann würdee ich aus Gründen der Übersichtlichkeit auch lieber je eine ZV pro Rolladen erstellen.
Falls Du aber bei allen die gleichen Verzögerungszeiten verwenden willst und auch keine Ausnahmen bei der manuellen Übersteuerung gelten sollen, dann wäre eine Gruppen-ZV hier wesentlich sinnvoller, zumal die UND Verknüpfungen der einzelnen Rolladen-ZVs ja auch nicht wirklich im Sinne der notwendig Funktion sind.
EDIT: Habe gerade entdeckt, dass du In deiner Signatur "3 Rolladenschalter" stehen hast. Demnach wären in dieser 3er Gruppe die Gesamtmenge alle Rolladen. Nimm also besser eine einzelne ZV für die ganze Gruppe! Keep it simple!
Fazit:
Das Wichtigste ist aber, dass du die UND Verknüpfung mit der MANU ZV auf die linke Seite rüberbringst. Der Rest ist Geschmaclssache.
Viele Grüße,
Thomas
die MANU Variable darf nicht in einem eigenen "Kästchen" mit einer ODER Verknüpfung stehen. Sie gehört in das linke Kästchen, wo die aufgereihten ZVs mit der UND Verknüpung stehen, mit hinein.
Dann noch eine Anmerkung:
Dein Screenshot lässt die Vermutung zu, dass du dir eventuell gerade selber das Leben schwer machst. Ich erklär mal was ich vermute.
In dem Screenshot kann man sehen, dass die Aktion daraus bestehen soll, dass hier drei Rolladen, quasi als Gruppe, gemeinsam angesteuert werden sollen. Dafür benutzt du aber in dem linken Kästchen jeweils eine eigene ZV pro Rolladen, was eigentlich nicht erforderlich ist. Eine ZV für die Gruppe würde genügen und diese braucht eine UND Verknüpfung mit der MANU-ZV=AUS. Damit ersparst Du dir auch die völlig unnützen und fehlerträchtigen UND Verknüpfungen zwischen den ZV der einzelnen Rolladen!
Falls du noch weitere Gruppen bilden willst um bei diesen z.B. andere Verzögerungszeiten einzustellen als bei dieser Gruppe, dann macht so ein Vorgehen natürlich Sinn und dann würdee ich aus Gründen der Übersichtlichkeit auch lieber je eine ZV pro Rolladen erstellen.
Falls Du aber bei allen die gleichen Verzögerungszeiten verwenden willst und auch keine Ausnahmen bei der manuellen Übersteuerung gelten sollen, dann wäre eine Gruppen-ZV hier wesentlich sinnvoller, zumal die UND Verknüpfungen der einzelnen Rolladen-ZVs ja auch nicht wirklich im Sinne der notwendig Funktion sind.
EDIT: Habe gerade entdeckt, dass du In deiner Signatur "3 Rolladenschalter" stehen hast. Demnach wären in dieser 3er Gruppe die Gesamtmenge alle Rolladen. Nimm also besser eine einzelne ZV für die ganze Gruppe! Keep it simple!
Fazit:
Das Wichtigste ist aber, dass du die UND Verknüpfung mit der MANU ZV auf die linke Seite rüberbringst. Der Rest ist Geschmaclssache.
Viele Grüße,