10-03-2013, 15:59:50
(10-03-2013, 13:32:50)suggarman schrieb: Ereignisprofil, wenn Tür geöffnet wird, dann ZV Tür_offen =AN für 10 Sekunden
Frage:
Warum in diesem Profil eine Zeitlimit?
Die Email soll verschickt werden, wenn innerhalb von 10 sek nach Drücken des Taster die Tür GESCHLOSSEN wird, egal wie lange sie vorher offen war. Hier spielen die 10 sek meiner Meinung nach keine Rolle.
Alles andere sieht gut aus.
Man könnte das noch komprimieren, wenn man mit einem Logikprofil arbeiten würde.
1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten