(06-01-2014, 16:03:01)SmartGR schrieb:(05-01-2014, 23:36:31)marle schrieb: Hallo zusammen,
bin neu im Forum und lese sehr interessiert! Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen nützlichen Infos!
Das Thema Treppenhausschaltung wurmt mich schon seit einiger Zeit. Daher habe ich mich mal, aufgrund dieses Themas und des doch sehr langweiligen Tatorts heute Abend, an eine Skizze gewagt. So müsste der Elektriker verkabelt haben, oder? Mache ich einen Denkfehler?
Grüße
(05-12-2012, 23:49:47)seppy schrieb: Hallo Zusammen,
hier jetzt mal mein erster Beitrag, nachdem ich bereits von vielen Tipps profitiert habe!
Ich habe heute mit dem Elektriker meines Vertrauens genau das Problem mit Eltakoschalter gelöst.
Ausgangslage:
Ich habe im Treppenhaus 9 Taster die einen Stromstoßschalter auslösen. Alle Taster austauschen war mir zu teuer und nur einen tauschen funktioniert zwar, aber der Zustand ist nicht auswertbar.
Lösung (Laienhaft beschrieben):
Kollege hat einen neuen Eltakoschalter eingebaut der über zwei Ein- und Ausgänge verfügt. Verdrahtung wie gehabt, aber zusätzlich einen Unterputzschalter in den Sicherungkasten verbaut und als Wechselschaltung konfiguriert.
Fazit:
Geht! Schalten über SH Zentrale geht, schalten über Taster geht auch und der Zustand ist in der Zentrale sichtbar.
Wenn jemand weitere Infos möchte, bitte Laut geben, dann frage ich meinen Kollegen nochmal nach Details!
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
Wenn so verkabelt ist, schaltest Du mit dem Smart Home Schalter aber nicht das Eltako Relais sondern direkt die Lampe. Wenn jetzt jemand einen Taster drückt und die Lampe wurde zuvor schon uüber Smart Home eingeschaltet, zieht das Eltako Relais an, d.h. das Licht müsste kurz ausgehen und dann wieder angehen (Prinzip: Öffnen vor Schließen). Drückt keiner den Taster, muss über eine Ausschaltverzögerung die Funktion des Eltako Relais nachgebildet werden, was nicht weiter tragisch ist.
Mich würde der erste Fall interessieren. Wurde das schon einmal getestet oder mache ich einen Denkfehler?
Hallo,
da es sich um eine Wechselschaltung handelt, würde das Licht bei Betätigung des Tasters doch ausgehen. Sofern der SH Schalter im Vorfeld betätigt wurde. Das Eltako möchte ich mit dem Schalter auch nicht schalten. Er dient quasi nur als Möglichkeit, das Licht auch über die Zentrale zu schalten und weiterhin als Möglichkeit, den Zustand der Lampe zu signalisieren. Zumindest ist das meine Hoffnung.
Grüße
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Nochmal in schöner