11-04-2013, 14:54:25
(09-04-2013, 19:00:41)THellweg schrieb: Hello again...
(09-04-2013, 18:26:05)tv_junkie schrieb: Es hat schon mal jemand die Kiste aufgeschraubt und geschaut was drin steckt... Und, oh wunder, es sind Flash Speicherbausteine vorhanden.Diese FlashROMs sind, soweit ich weiss, exclusiv der Firmware des SHC vorbehalten. Beim Beschreiben wird das Firmwareimage "am Stück" darauf abgespeichert. Ich denke nicht, dass man davon mal eben ein paar Bits zum nachträglich, inkrementellen Beschreiben "abzwacken" könnte um den Status der WDS zu sichern.
....
Die Konfiguration (also Logikprofile, Status von Zustandsvariablen etc) wird eindeutig auf dem SHC abgespeichert:
Für ein Bad habe ich ein Profil, das nach einer manuellen Temperaturerhöhung nach 1 Stunde die Temperatur wieder auf 16°C zurückstellt. Das funktioniert nicht, wenn die Zentrale nicht angeschlossen ist. Für den Heizkörperthermostat ist kein Zeitprofil eingestellt.
Test:
Sperren der Internet-Verbindung für die Zentrale über den ganzen Abend.
Dann Zentrale stromlos.
5 Minuten warten, dann Zentrale wieder an Strom anschließen -> Die Konfigurationseinstellungen sind aus dem Hauptspeicher gelöscht, vom RWE-Server können sie auch nicht kommen.
Hochstellen der Temperatur in dem Bad. Anderthalb Stunden warten. Dann wieder ins Bad und nachsehen.
-> Die Temperatur wurde wieder auf 16°C zurückgestellt! Das kann nur von dem Logikprofil kommen, und dieses muss auf dem SHC abgespeichert sein und nicht bei RWE.
Nächste Woche sehe ich mir 'mal die Protokollierung der Geräteaktivität an. Da vermute ich auch, dass sie auf dem SHC (und nicht auf den Geräten oder gar direkt bei RWE) erfolgt.