(27-09-2014, 12:02:22)Milling schrieb: ...
Hat Keiner eine Idee? HILFEEEEE ?
...
Ideen genug - ich denke aber Dir ist mit einer Lösung besser gedient.
Dein Flurlicht wird über einen Zwischenstecker oder UP-Lichtschalter geschaltet <FLURLICHT>.
Dann eine ZV <LICHT_Zeit> anlegen.
Dann eine ZV <LICHT_Helligkeit> anlegen.
Dann ein Zeitprofil anlegen, welches die ZV <LICHT_Zeit> schaltet. (von ? - 22.00 Uhr)
Dann zwei Logikprofile anlegen, welche in Abhängigkeit von einer Helligkeitsschwelle die ZV <LICHT_Helligkeit> schalten.
1.LP: Bedingung Helligkeit= Wert ODER Helligkeit > Wert führt zu ZV <LICHT_Helligkeit> aus.
2.LP: Bedingung Helligkeit < Wert führt zu ZV <LICHT_Helligkeit> an.
Dann zwei weitere Logikprofile anlegen
3.LP: Bedingung ZV <LICHT_Zeit> = AN UND ZV <LICHT_Helligkeit> = AN führt zu <FLURLICHT> = AN.
4.LP: Bedingung ZV <LICHT_Zeit> = AUS ODER ZV <LICHT_Helligkeit> = AUS führt zu <FLURLICHT> = AUS.
Jetzt noch ein einfaches Ereignisprofil für den Rest der Nacht:
Auslöser Bewegungsmelder - Gerät <FLURLICHT> = AN
Wahrscheinlich kann man noch etwas kürzen - so sollte es aber funktionieren.
Einfach mal loslegen.
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!