15-09-2012, 04:40:34
Ad1: Das Leben ist hart, und ohne Silverlight geht erstmal gar nichts.
Ad 3: Zwei unterschiedliche Maximal Temperaturen für einen Thermostaten halte ich nicht für logisch realisierbar - und macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
In Verbindung mit den Fenstersensoren,so Du sie einbinden willst, würde folgendes funktionieren::
Zeitprofil - stellt eine Zustandsvariable "HEIZEN" auf Ja
Logikprofil - mit Fenstersensor (geöffnet) als Ereignis - stellt eine Zustandsvariable "OFFEN" auf JA
Logikprofil - mit Fenstersensor (geschlossen) als Ereignis - stellt eine Zustandsvaraible "OFFEN" auf Nein
Logikprofil [17 Grad]- mit der
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Nein
ODER
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Ja
ODER
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Nein
führt zu 17 Grad Raumthermostat
Logikprofil [24 Grad]- mit der
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Ja
führt zu 24 Grad Raumthermostat
Die Temperaturen 17 und 24 (min und max) kannst Du im Thermostat vorbelegen.
PS: Denk mal logisch über Deine Anforderung nach. Unter 17 soll sie auf 24 schalten, und bei 22 auf 6 schalten. Wenn sie jetzt bei 17 das Heizen anfängt, wozu soll sie dann bis 24 Grad heizen, wenn sie bei 22 Grad wieder auf 6 gehen soll. Und andersrum - wenn sie bei 17 das Heizen anfangen soll, wozu soll sie dann nach 22 auf 6 Grad gehen. Sorry - aber das ist unlogisch.
Mac_
Ad 3: Zwei unterschiedliche Maximal Temperaturen für einen Thermostaten halte ich nicht für logisch realisierbar - und macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
In Verbindung mit den Fenstersensoren,so Du sie einbinden willst, würde folgendes funktionieren::
Zeitprofil - stellt eine Zustandsvariable "HEIZEN" auf Ja
Logikprofil - mit Fenstersensor (geöffnet) als Ereignis - stellt eine Zustandsvariable "OFFEN" auf JA
Logikprofil - mit Fenstersensor (geschlossen) als Ereignis - stellt eine Zustandsvaraible "OFFEN" auf Nein
Logikprofil [17 Grad]- mit der
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Nein
ODER
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Ja
ODER
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Nein
führt zu 17 Grad Raumthermostat
Logikprofil [24 Grad]- mit der
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Ja
führt zu 24 Grad Raumthermostat
Die Temperaturen 17 und 24 (min und max) kannst Du im Thermostat vorbelegen.
PS: Denk mal logisch über Deine Anforderung nach. Unter 17 soll sie auf 24 schalten, und bei 22 auf 6 schalten. Wenn sie jetzt bei 17 das Heizen anfängt, wozu soll sie dann bis 24 Grad heizen, wenn sie bei 22 Grad wieder auf 6 gehen soll. Und andersrum - wenn sie bei 17 das Heizen anfangen soll, wozu soll sie dann nach 22 auf 6 Grad gehen. Sorry - aber das ist unlogisch.