Ich will den Raum nicht dauerhaft beheizen. Der Raum soll quasi nur wenn er abgekühlt ist beheizt werden, ebenso soll die Heizung aber wieder ausgehen wenn es warm genug ist.
...
Du brauchst:
Heizkörperthermostat auf max. 22 Grad, min. 6 Grad einstellen
Zustandsvariable [Heizen]
Logikprofil [6 Grad]
Logikprofil [22 Grad]
Logikprofil [AUFHEIZEN]
Logikprofil [ABKÜHLEN]
Die konfigurierst Du wie folgt:
Logikprofil [6 Grad] - mit Bedingung Raumtemperatur (Soll - größer als - 21,5 Grad) -> Zustandsvariable [Heizen] = "Nein"
Logikprofil [22 Grad] - mit Bedingung Raumtemperatur (Soll - kleiner als - 6,5 Grad) -> Zustandsvariable [Heizen] = "Ja"
Logikprofil [AUFHEIZEN] - mit Bedingung [HEIZEN] ="Ja" führt zu Raumthermostat = "22 Grad"
Logikprofil [ABKÜHLEN] - mit Bedingung [HEIZEN] ="Nein" führt zu Raumthermostat = "6 Grad"
Sollte gehen, viel Spass.