Nachdem Gwion das alles schon so wunderbar erklärt hat, bleibt nur noch ein Hinweis übrig.
Den Einbau der Steuerungen in die Verteilerkästen solltest Du ggf. überdenken, wenn der Kasten ein Metallgehäuse und Metalltüren hat. Metallische Flächen sind eine Funkbarriere und können die Kommunikation der beiden FSC-8 mit ihren 4 bzw 5 Raumthermostaten und der Zentrale behindern, bzw. komplett unmöglich machen.
Bei einer hölzernen Verkleidung gibt es normalerweise keine Probleme aber bei einem Blechschrank solltest Du die Steuerung unbedingt außerhalb des Verteilerschranks anbringen. Die paar davon abgehenden dünnen Käbelchen für die Ventilsteuerung kannst Du dann gebündelt, durch ein kleines Loch in den Schrank hinein führen.
Viele Grüße,
Thomas
Den Einbau der Steuerungen in die Verteilerkästen solltest Du ggf. überdenken, wenn der Kasten ein Metallgehäuse und Metalltüren hat. Metallische Flächen sind eine Funkbarriere und können die Kommunikation der beiden FSC-8 mit ihren 4 bzw 5 Raumthermostaten und der Zentrale behindern, bzw. komplett unmöglich machen.
Bei einer hölzernen Verkleidung gibt es normalerweise keine Probleme aber bei einem Blechschrank solltest Du die Steuerung unbedingt außerhalb des Verteilerschranks anbringen. Die paar davon abgehenden dünnen Käbelchen für die Ventilsteuerung kannst Du dann gebündelt, durch ein kleines Loch in den Schrank hinein führen.