Moin brasax,
es immer schwierig per Ferndiagnose eine Fehlersuche zu betreiben.
Zu viele Einflüsse spielen hier mit rein, um eine Pauschalantwort zu finden.
Wie viele "Fremdheizungen" hast du mitlaufen? Große Fenster mit Sonneneinstrahlung, Fernseher, PC, offene Küche, Halogenbeleuchtung...?
Beispiel mein Wohnzimmer:
Durch die große Fensterfront in Richtung Süden heizt das Zimmer bei Sonne auch im Winter enorm auf, ebenso bei einem Fernsehabend wenn der Plasma läuft. Als Gegenteil kühlt der Raum beim Kochen aus, da die Abluft nur bei offenem Fenster läuft.
Effekt: einmal überheizt der Raum da "Fremdheizungen" zuheizen und noch zu viel Restenergie im Boden steckt, einmal kühlt der Raum unter Soll aus, da die FBH zu träge ist.
Im Mittel stimmen die Werte aber!
Wenn die Heizung hier zusätzlich unterstützt wird, kann das Überheizen teilweise nicht vermieden werden...
Ich sehe hier kein Problem, du bewegst dich im Toleranzrahmen.
Hier nochmals die Bedeutungen der LED´s:
AUS: keine Heizbedarf erfasst, das Ventil wird nicht kontrolliert bzw. ist geschlossen
Schnelles Blinken: Das Ventil wird zum Kalkschutz gesteuert.
Langsames Blinken: Ein Heizbedarf wird erfasst, aber das Ventil ist aufgrund des Temperatur-Regelalgorithmus (noch) nicht geöffnet.
AN: Ein Heizbedarf wird erfasst und das Ventil wird gesteuert bzw. ist geöffnet
Ich will nicht bestreiten, dass deine Temperaturwerte abweichen - ich will nur hinterfragen, woher diese Abweichung kommt. Ist die Abweichung generell, sporadisch oder nur unter bestimmten Umständen... Werden die äußeren Einflüsse mit bedacht?
Die Trägheit ist ja nun mal eines der Hauptargumente gegen eine FBH.
Lass die FSC8 mal durchlaufen, achte nicht
auf die LED und schaue dann mal auf die Mittelwerte!
Ist ein wenig wie beim Googlen von Krankheitssymptomen, man hat einen eingeklemmten Nerv mit Schmerzen und nach dem Googeln ruft man den Notar für das Testament weil man einen Schlaganfall oder MS vermutet... (wobei ich damit keines der beiden Krankheitsbilder herunterspielen will!!!)
MfG,
Sven
es immer schwierig per Ferndiagnose eine Fehlersuche zu betreiben.
Zu viele Einflüsse spielen hier mit rein, um eine Pauschalantwort zu finden.
(16-12-2014, 01:18:43)brasax schrieb: Gestern SOLL war auf 21 Grad, IST bei 21,8 Grad, aber die Stellantriebe waren offen und die LEDs der FSC8 leuchteten dauerhaft. Am Ende hatte ich 23 Grad im Wohnzimmer. Warum die FSC8 trotz erreichen/überschreiten der SOLL Temperatur weiter geheizt hat, ist mir nicht schlüssig.
Wie viele "Fremdheizungen" hast du mitlaufen? Große Fenster mit Sonneneinstrahlung, Fernseher, PC, offene Küche, Halogenbeleuchtung...?
Beispiel mein Wohnzimmer:
Durch die große Fensterfront in Richtung Süden heizt das Zimmer bei Sonne auch im Winter enorm auf, ebenso bei einem Fernsehabend wenn der Plasma läuft. Als Gegenteil kühlt der Raum beim Kochen aus, da die Abluft nur bei offenem Fenster läuft.
Effekt: einmal überheizt der Raum da "Fremdheizungen" zuheizen und noch zu viel Restenergie im Boden steckt, einmal kühlt der Raum unter Soll aus, da die FBH zu träge ist.
Im Mittel stimmen die Werte aber!
Wenn die Heizung hier zusätzlich unterstützt wird, kann das Überheizen teilweise nicht vermieden werden...
(16-12-2014, 01:18:43)brasax schrieb: Gestern hatte ich zudem den Effekt, dass in meinem Büro, trotz Heizung die Temperatur über den Tag gesunken ist: 9 Uhr in der früh, 20,8 IST, 21 Soll. Zeitprofil: 9 Uhr bis 21 Uhr SOLL 21 Grad. Um 21 Uhr hatte ich 20,3 Grad und die FSC8 war nur am blinken, wegen der Pulspause.
Ich sehe hier kein Problem, du bewegst dich im Toleranzrahmen.
Hier nochmals die Bedeutungen der LED´s:
AUS: keine Heizbedarf erfasst, das Ventil wird nicht kontrolliert bzw. ist geschlossen
Schnelles Blinken: Das Ventil wird zum Kalkschutz gesteuert.
Langsames Blinken: Ein Heizbedarf wird erfasst, aber das Ventil ist aufgrund des Temperatur-Regelalgorithmus (noch) nicht geöffnet.
AN: Ein Heizbedarf wird erfasst und das Ventil wird gesteuert bzw. ist geöffnet
Ich will nicht bestreiten, dass deine Temperaturwerte abweichen - ich will nur hinterfragen, woher diese Abweichung kommt. Ist die Abweichung generell, sporadisch oder nur unter bestimmten Umständen... Werden die äußeren Einflüsse mit bedacht?
Die Trägheit ist ja nun mal eines der Hauptargumente gegen eine FBH.
Lass die FSC8 mal durchlaufen, achte nicht
auf die LED und schaue dann mal auf die Mittelwerte!
Ist ein wenig wie beim Googlen von Krankheitssymptomen, man hat einen eingeklemmten Nerv mit Schmerzen und nach dem Googeln ruft man den Notar für das Testament weil man einen Schlaganfall oder MS vermutet... (wobei ich damit keines der beiden Krankheitsbilder herunterspielen will!!!)
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!