19-11-2015, 14:34:26
Die Zeitprofile sind nichts anderes als ein zeitgesteuertes Verstellen der Sollwerte. Vorlaufzeiten werden dabei nicht berücksichtigt. Wenn ich also im Zeitprofil einstelle, dass z.B. um 8:00 Uhr früh die Temperatur von 18° auf 23° eingestellt wird, dann ist es um 8:00 Uhr, und sicherlich auch noch um 8:15, immer noch 18°, und die 23° werden dann vielleicht um 90 oder um 10:00 Uhr erreicht.
Die Berücksichtigung der Trägheit der Fußbodenheizung liegt in der Ansteuerung der Heizungsventile. Bei obigem Beispiel würde logischerweise um 8:00 Uhr das Ventil geöffnet, aber dann, vielleicht ab 8:45, wieder geschlossen, weil eben der Heizungs-Regelkreis sehr träge ist.
Würde das Ventil erst dann geschlossen, wenn im Raum 23° gemessen werden, kann man ein paar Stunden später schon mal die Badehose aus dem Schrank holen, weil es dann behagliche 30° im Wohnzimmer hat.
Die Berücksichtigung der Trägheit der Fußbodenheizung liegt in der Ansteuerung der Heizungsventile. Bei obigem Beispiel würde logischerweise um 8:00 Uhr das Ventil geöffnet, aber dann, vielleicht ab 8:45, wieder geschlossen, weil eben der Heizungs-Regelkreis sehr träge ist.
Würde das Ventil erst dann geschlossen, wenn im Raum 23° gemessen werden, kann man ein paar Stunden später schon mal die Badehose aus dem Schrank holen, weil es dann behagliche 30° im Wohnzimmer hat.