(15-02-2014, 16:13:01)Matti61 schrieb: Hallo,
Es ginge schon mit RWE Wandthermostat. Du hast eine einfache Regelung,mit
mechanischem Thermostat, die bei Bedarf die 230 Volt auf
die thermischen Stellantriebe schalten.
Du brauchst nur mit dem Wandthermostat von RWE einen Zwischenstecker zu schalten , der die Stellantriebe steuert. In der Regel hast Du im FBH-
Verteilerkasten eine Abzweigdose, in der auch das Kabel des Raumthermostates führt. Das entfernst Du , nimmst ein Netzkabel, und
schliesst es an deren Stelle an. Fertig.
Das Thermostat programmierst Du auf Soll Ist Vergleich und schaltest damit den Zwischenstecker. In der Regel solltest Du im FBH
Kasten einen 230 Volt Anschluss vorfinden.
Gruss
Genauso hab ich es bei mir im Bad gelöst. Funktioniert astrein.