15-10-2012, 10:41:12
Zitat:Musste noch eine ZV anlegen damit er den Alarm 1 nur in Nein setzt wenn das Tor auch geschlossen ist damit die Logik greift. Nun klappt es.Bist du sicher? Ich glaube es nämlich nicht
Der Alarm1 wird genutzt um die 8 Minuten zu messen.
Nach 8:05 Minuten müssen beide Variablen wieder auf NEIN stehen, egal wo das Tor steht.
Zitat:Meinst du auf dem selben Weg krieg ich es auch mit dem Bewegungsmelder in der Diele hin. Damit wenn der Wandschalter auf Abwesend steht er eine Mail bei Erkennung sendet und wenn Wandschalter auf Anwesend nichts sendet ??
Na klar
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel