(13-04-2016, 16:59:23)derGert schrieb: Hallo Liebe Gemeinde
Folgendes Problem, ich habe 2 Wasserventile die Stromlos geschlossen sind da habe ich 2 Zwischenstecker drangehangen und würde nun gerne ein Profil haben das ich wenn ich das Prolil an mache der erste Zwischenstecker eine 1/2 Std läuft und sich dann automatisch der zweite für eine 1/2 Std anmacht wenn das ganze zusätzlich über einen Wandtaster noch angeschaltet werden kann wäre super.
Freue mich wenn mir jemand einen Ansatz geben könnte.
Dergert
Das könnte so gehen: ein Ereignisprofil (EP) mit Wandtaster schaltet zwei Zustandsvariablen (ZV), Ventil1_Zustand und Ventil2_Zustand. ZV Ventil1_Zustand wird mit Anschaltverzögerung 0 und Abschaltverzögerung 10 Sekunden, ZV Ventil2_Zustand wird mit Anschaltverzögerung 30 Minuten und Abschaltverzögerung 10 Sekunden auf AN geschaltet. Ein Logikprofil (LP) Ventil1_auf schaltet beim Ereignis ZV Ventil1_Zustand = AN den Zwischenstecker 1 auf AN. Am Zwischenstecker im LP wird eine Abschaltverzögerung von 30 Minuten definiert. Gleicher Aufbau dann beim zweiten LP Ventil2_auf.