05-12-2013, 15:06:36
(05-12-2013, 14:34:46)lucasp90 schrieb: Wie Matti61 ja erklärt hat wird das Zentrale Raumthermostat auf z.b. 25°C gestellt.
Wenn man jetzt Tado so Programmiert:
Wenn man da ist stell er die Temp. auf 25°C -> Ab da Übernimmt dann RWE
Wenn man geht stellt Tado die Temp. auf z.b. 10°C -> Heizung geht nicht an.
Das geht nur, wenn der Raum mit dem Thermostat immer der mit der höchsten Solltemperatur ist. Will ich im Bad dann 27°C und stelle das in Tado ein, wird die Vorlauftemperatur höher. Dem HKT passt das nicht, da die 25°C bleiben sollen und es schließt sich weiter. Tado meint nun, die VLT muss noch mehr erhöht werden usw. Es entsteht also eine böse Mitkopplung. Klar ist es dann im Wohnzimmer 25°C und im Bad 27°C, aber die Therme heizt wie bekloppt und verschwendet Energie, so dass das sinnlos wird.
Bei Gelegenheit werde ich mir auch mal den Brenner genauer ansehen, ob ich das so wie Matti machen kann. Alternativ habe ich einen Schalter, der zwischen "Komfortheizen" und "Reduzierter Sollwert" wechselt. Eventuell kann ich den ja anzapfen und das mit nem umgebauten Fenstersensor steuern. Ganz auskühlen will ich das Haus ja auch nicht lassen, was ich so hinbekommen würde :D