(17-12-2012, 01:05:03)s.meese schrieb: ZV sind Zustandsvariablen. Diese findet ihr ganz einfach, indem ihr nach neuen Geräten sucht.
Das war der fehlende Hinweis!!
Vielen Dank für die Hilfe. Es hat funktioniert.
(17-12-2012, 10:01:15)suggarman schrieb: Es reicht sogar ein Profil für das ganze Haus.
Eine Zustandsvariable "Urlaub" bei "übergreifend" einrichten (Muß nicht bei "übergreifend" sein, da sie aber als Schalter fungiert ist es gut, wenn sie ganz links steht).
Ein Logikprofil anlegen:
Wenn Urlaub=JA, dann HKTa=15°, HKTb=15°,......HKTx=15°
Danke! Genau so habe ich es gemacht.
Ergänzung für die Nachwelt:
Die Logikprofile müssen für jeden Raum separat eingerichtet werden.
Das Feld "Ereignis" kann jeweils leer bleiben.
(17-12-2012, 10:01:15)suggarman schrieb: Sinnvoll ist es dann, im Laufe des letzten Abwesenheitstages die Variable auszuschalten, da dann für den nächsten Tag wieder die Zeitprofile arbeiten. Beim Ausschalten werden nicht sofort die Solltemperaturen angefahren, erst beim nächsten Schaltzeitpunkt.
Danke auch für diesen wichtigen Hinweis!
Gruß
Volker