So, habe jetzt die beiden Fenstersensoren und die Logikprofile angelegt.
Das Einschalten mit der o.g. ODER-Verknüpfung klappt.
Das Ausschalten mit der o.g. ODER-Funktion klappte so nicht.
Ich musste eine UND/ODER-Verknüpfung für das Ausschalten anlegen:
Sensor1 UND Sensor2 ODER Sensor2 UND Sensor1 = AUS
Das Einschalten mit der o.g. ODER-Verknüpfung klappt.
Das Ausschalten mit der o.g. ODER-Funktion klappte so nicht.
Ich musste eine UND/ODER-Verknüpfung für das Ausschalten anlegen:
Sensor1 UND Sensor2 ODER Sensor2 UND Sensor1 = AUS
1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten