Hi,
Deine Profile sind auch unterschiedlich.
In dem Profil der Temperaturabsenkung hast Du 4x EREIGNIS, in dem anderen Profil hast Du 1x EREIGNIS und 3x BEDINGUNG gesetzt.
Daher funktioniert letzteres NUR, wenn alle 3 Fenster, die unter BEDINGUNG eintragen sind, geschlossen sind und dann erst das vierte Fenster, welches unte EREIGNIS steht, geschlossen wird.
Trägst Du alle Fenster als BEDINGUNG ein wird es funktionieren. Dann aber kannst Du nicht mehr "per Hand" verändern.
Gruß
Jürgen
Deine Profile sind auch unterschiedlich.
In dem Profil der Temperaturabsenkung hast Du 4x EREIGNIS, in dem anderen Profil hast Du 1x EREIGNIS und 3x BEDINGUNG gesetzt.
Daher funktioniert letzteres NUR, wenn alle 3 Fenster, die unter BEDINGUNG eintragen sind, geschlossen sind und dann erst das vierte Fenster, welches unte EREIGNIS steht, geschlossen wird.
Trägst Du alle Fenster als BEDINGUNG ein wird es funktionieren. Dann aber kannst Du nicht mehr "per Hand" verändern.
Gruß
Jürgen