04-10-2012, 11:04:02
Na gut, dann fange ich mal an
Mir persönlich wäre das zu wenig Regelung. Ich erkenne nicht einmal eine Nachtabsenkung im Büro. Ich nutze auch eine Variable "Heizperiode". Wenn sie "AN" ist laufen die normalen Zeitprofile (Im Wohnzimmer z.B. nachts, tagsüber und abends verschiedene Temperaturen). Wenn sie "AUS" ist, wird per Logikprofil die Temperatur auf 8 Grad gesetzt.
Dein Profil für die low-Temperatur ist fehlerhaft. Du fragst in den ersten beiden Blöcken "Heizen Büro" auf "JA" oder auf "NEIN" ab. Eine der Bedingungen ist also immer erfüllt und "Heizen Büro" damit an dieser Stelle funktionslos.
Stefan
Mir persönlich wäre das zu wenig Regelung. Ich erkenne nicht einmal eine Nachtabsenkung im Büro. Ich nutze auch eine Variable "Heizperiode". Wenn sie "AN" ist laufen die normalen Zeitprofile (Im Wohnzimmer z.B. nachts, tagsüber und abends verschiedene Temperaturen). Wenn sie "AUS" ist, wird per Logikprofil die Temperatur auf 8 Grad gesetzt.
Dein Profil für die low-Temperatur ist fehlerhaft. Du fragst in den ersten beiden Blöcken "Heizen Büro" auf "JA" oder auf "NEIN" ab. Eine der Bedingungen ist also immer erfüllt und "Heizen Büro" damit an dieser Stelle funktionslos.
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel