29-10-2015, 10:26:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-10-2015, 12:08:34 von Wischbob.)
Hallo Smarthomegemeinde,
ich werde mich beizeiten nochmal vorstellen.
Das Forum wurde mir empfohlen, da ich ein kleines Problem mit meiner Hausautomation habe.
Ich leg mal los:
Hausautomation ist übertrieben
Ich habe mir die Zentrale, 2 Heizkörperthermostate und 2 Wandsender gekauft.
Es soll natürlich noch erweitert werden, es ging erstmal ums testen.
Habe jetzt folgenden Versuchsaufbau:
In meinem Büro den Thermostaten verbaut, Zentrale ca einen Meter entfernt) Wandsender im gleichen Abstand.
Habe ein einfaches Eregnissprofil ausgelöst, Heizung geht durch Wandsender An/Aus. Sonst ist die Heizung ganz aus.
Sobald ich den Taster betätige, sehe ich auch in der Silverlightumgebung den neuen Schaltzustand des Thermostaten.
Dann dauert es aber 1-3 Minuten (immer verschieden) bis der Thermostat überhaupt anfängt zu öffnen/schliessen.
Habe 2x Wandsender udn 2 Thermostate. Selbes Verhalten.
Habe daraufhin beim RWE Support angerufen und meine Logfiles geschickt.Kam dann eine Emailzurück, das das normal sei?!?
Kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Heizung ist es ärgerlich,. aber verschmerzbar.
Aber was ist denn mit Zwischensteckern wo eine Lampe dranhängt, Bewegungsmeldern etc?
Am Telefon sagte man mit übrigens, das bei nem Logikprofil schonmal 5 Sekunden verstreichen..
OK, absolut im Rahmen. Aber ich habe das vielfache davon bei einem normalen Ereignissprofil.
Ich habe mir dei RWE Lösung ausgesucht, das sie für mich das beste Gesamtpaket bietet (inklusive FuBo-Steuerung)
Allerdings wäre das ein NoGo.
Hatte schon nach ähnlichen Problemen gesucht, aber nichts gefunden.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet
ich werde mich beizeiten nochmal vorstellen.
Das Forum wurde mir empfohlen, da ich ein kleines Problem mit meiner Hausautomation habe.
Ich leg mal los:
Hausautomation ist übertrieben
Ich habe mir die Zentrale, 2 Heizkörperthermostate und 2 Wandsender gekauft.
Es soll natürlich noch erweitert werden, es ging erstmal ums testen.
Habe jetzt folgenden Versuchsaufbau:
In meinem Büro den Thermostaten verbaut, Zentrale ca einen Meter entfernt) Wandsender im gleichen Abstand.
Habe ein einfaches Eregnissprofil ausgelöst, Heizung geht durch Wandsender An/Aus. Sonst ist die Heizung ganz aus.
Sobald ich den Taster betätige, sehe ich auch in der Silverlightumgebung den neuen Schaltzustand des Thermostaten.
Dann dauert es aber 1-3 Minuten (immer verschieden) bis der Thermostat überhaupt anfängt zu öffnen/schliessen.
Habe 2x Wandsender udn 2 Thermostate. Selbes Verhalten.
Habe daraufhin beim RWE Support angerufen und meine Logfiles geschickt.Kam dann eine Emailzurück, das das normal sei?!?
Kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Heizung ist es ärgerlich,. aber verschmerzbar.
Aber was ist denn mit Zwischensteckern wo eine Lampe dranhängt, Bewegungsmeldern etc?
Am Telefon sagte man mit übrigens, das bei nem Logikprofil schonmal 5 Sekunden verstreichen..
OK, absolut im Rahmen. Aber ich habe das vielfache davon bei einem normalen Ereignissprofil.
Ich habe mir dei RWE Lösung ausgesucht, das sie für mich das beste Gesamtpaket bietet (inklusive FuBo-Steuerung)
Allerdings wäre das ein NoGo.
Hatte schon nach ähnlichen Problemen gesucht, aber nichts gefunden.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet