30-11-2012, 12:28:26
Wie ich sagte, es gibt viele Wege.
Würde ich noch ändern in:
- Zeitprofil schaltet eine Zustandsvariable Weihnachtslicht zwischen 6:00 und 230Uhr auf JA
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = JA und Helligkeit <50%, dann alle Zwischenstecker ein
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = NEIN oder Helligkeit > 50%, dann alle Zwischenstecker aus
Stefan
Zitat:- Zeitprofil schaltet eine Zustandsvariable Weihnachtslicht zwischen 6:00 und 230Uhr auf JA
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = JA und Helligkeit <50%, dann alle Zwischenstecker ein
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = NEIN, dann alle Zwischenstecker aus
Würde ich noch ändern in:
- Zeitprofil schaltet eine Zustandsvariable Weihnachtslicht zwischen 6:00 und 230Uhr auf JA
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = JA und Helligkeit <50%, dann alle Zwischenstecker ein
- Logikprofil: Wenn Weihnachtslicht = NEIN oder Helligkeit > 50%, dann alle Zwischenstecker aus
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel