Warum so kompliziert?
Zustandsvariable "Heizung BZ"
Gesteuert über das Zeitprofil für die Heizung, also Dein "Uhrzeit Bad" Zeitprofil
Logikproifil "Heizung AN":
WENN "Heizung BZ" = Ja UND "Raumtemperatur Bad" < 20.0 Grad DANN "Zwischenstecker BAD" = AN
Logikproifil "Heizung AUS":
WENN "Heizung BZ" = Nein ODER"Raumtemperatur Bad" > 21.0 Grad DANN "Zwischenstecker BAD" = AUS
Bei der "Raumtemperatur Bad" natürlich den Sensor (den blassblauen in der untersten Leiste) und nicht das Thermostat selber wählen und das als Zustand und nicht als Ereignis. Mit dem einen Grad Unterschied zwischen AUS und EIN vermeidest Du wildes hin- und herschalten bei kleinen Temperaturschwankungen. Und nicht beachten, dass beim Zwischenstecker in meinen Bildern "Küche" steht - ich hab keinen Zwischenstecker im Bad
Allerdings kannst Du so den Heizkörper über den Zwischenstecker nicht manuell schalten, aber das war ja auch keine Anforderung . Dann wird es nämlich erst kompliziert und meines Erachtens sinnvoll nur mit einem zusätzlichen Wandschalter lösbar, der eine weitere Zustandsvariable schaltet.
Viele Grüße,
Uwe
Zustandsvariable "Heizung BZ"
Gesteuert über das Zeitprofil für die Heizung, also Dein "Uhrzeit Bad" Zeitprofil
Logikproifil "Heizung AN":
WENN "Heizung BZ" = Ja UND "Raumtemperatur Bad" < 20.0 Grad DANN "Zwischenstecker BAD" = AN
Logikproifil "Heizung AUS":
WENN "Heizung BZ" = Nein ODER"Raumtemperatur Bad" > 21.0 Grad DANN "Zwischenstecker BAD" = AUS
Bei der "Raumtemperatur Bad" natürlich den Sensor (den blassblauen in der untersten Leiste) und nicht das Thermostat selber wählen und das als Zustand und nicht als Ereignis. Mit dem einen Grad Unterschied zwischen AUS und EIN vermeidest Du wildes hin- und herschalten bei kleinen Temperaturschwankungen. Und nicht beachten, dass beim Zwischenstecker in meinen Bildern "Küche" steht - ich hab keinen Zwischenstecker im Bad
Allerdings kannst Du so den Heizkörper über den Zwischenstecker nicht manuell schalten, aber das war ja auch keine Anforderung . Dann wird es nämlich erst kompliziert und meines Erachtens sinnvoll nur mit einem zusätzlichen Wandschalter lösbar, der eine weitere Zustandsvariable schaltet.
Viele Grüße,
Uwe