11-11-2014, 16:38:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-11-2014, 16:41:44 von THellweg.)
Hallo zusammen,
diese Frage wurde schon ein Dutzend Mal gestellt und beantwortet:
Sobald ein Raumthermostat (WRT) in einem Raum eingebunden ist, werden ausschliesslich die Messwerte des WRT zur Ermittlung der Ist-Werte benutzt. Diese werden auch in der UI angezeigt.
Nur ohne ein WRT kommt es zur Berücksichtigung und Anzeige der rechnerischen Mittelwerte aller in den Raum eingebundener Heizkörperthermostaten.
Viele Grüße,
Thomas
diese Frage wurde schon ein Dutzend Mal gestellt und beantwortet:
Sobald ein Raumthermostat (WRT) in einem Raum eingebunden ist, werden ausschliesslich die Messwerte des WRT zur Ermittlung der Ist-Werte benutzt. Diese werden auch in der UI angezeigt.
Nur ohne ein WRT kommt es zur Berücksichtigung und Anzeige der rechnerischen Mittelwerte aller in den Raum eingebundener Heizkörperthermostaten.
Viele Grüße,
Thomas