Hallo VegasFreak,
wenn Du noch eine ZV in deine Logikprofile einfügst, die nach 11 min automatisch auf "aus" geht, dann kann das Ganze so aussehen:
1. Logikprofil: 1.ZV=an-->1.ZV=an (in 5sec. automatisch aus), 2.ZV=an (in 10min. automatisch aus), 3.ZV=an (in 11min automatisch aus)
2. Logikprofil: 1.ZV=aus & 2.ZV=an & 3.ZV=an-->Heizung auf 30grad
3. Logikprofil: 1.ZV=aus & 2.ZV=aus & 3.ZV=an--> Haizung auf "aus"
wenn dann nach eine min. 3.ZV auch auf "aus" geht, wird die Heizung per Zeitprofil gesteuert (z.B. immer auf "aus") und die manuele Steuerung funktioniert wieder.
Gruß,
03chris.