11-12-2013, 11:37:10
(11-12-2013, 02:52:12)boris_es schrieb: 1. Den Temperaturunterschied SOLL und IST empfinde ich bei mir mit 2,5-3 Grad schon als enorm. und vl. Ist das mein Problem?
Die Heizung böllert bis 20 Grad (SOLL) und schaltet sich dann ab. IST steht aber bei 23 Grad.
Hallo,
kann es sein, dass der Vorlauf bei Deiner Heizungsanlage eine sehr hohe Temperatur hat? Wenn da 60 oder 70 Grad heißes Wasser ankommt, wird der Heizkörper natürlich auch bei geringer Ventilöffnung sehr schnell sehr heiß, da kann der Regler nicht viel machen.
(11-12-2013, 02:52:12)boris_es schrieb: Unglaublich! Aktuell (Zeitprofil wurde vor über drei Stunden aktiviert, sollte sich also längst einpendeln):
Wohnzimmer SOLL: 14,5 Grad, IST: 18,5 Grad
Schlafzimmer SOLL: 14,5 Grad, IST: 16,5 Grad
Küche SOLL: 13,5 Grad, IST: 18,6 Grad!
Differenzen liegen zwischen Minimum 2 Grad plus bis zu ganzen 5,1 Grad plus! top RWE! Die billig-HKT hatten bessere Arbeit geleistet
Hatten Deine alten Heizkörperthermostate eine Temperaturskala? Hast Du vorher auch schon auf das Zehntelgrad genau gemessen? Wie waren die Ergebnisse?
In drei Stunden kühlt nicht mal mein Kellerbüro mit Einfachverglasung von 23 auf 15 Grad ab, wenn die Heizung vorher knalleheiss war. Das passiert mit dem SmartHome Thermostat hier aber auch nicht:
Beispiel aktuell: 15,5% Ventilöffnung, 19°C Soll, 19,6°C Ist. Der Heizkörper ist relativ warm, weil vorher die Außentür offen war. Da die Innentemperatur aber steigt, hat das Ventil gerade etwas zugemacht. Aber nicht von 100% auf 0%, sowas kommt einfach nicht vor.
Ich habe den Eindruck, Du schraubst gerade hektisch an allen möglichen Größen herum und ziehst Vergleiche zu Situationen, die Du vorher nicht so genau gemessen hast.
Ich habe hier letzten Winter mit Raumthermometer vor und nach Installation von SmartHome gemessen. Das Ergebnis war, dass ich den Thermostat 1 Grad unter die gewünschte Temperatur einstellen muss, damit ich im Raum die gleiche Situation wie vorher habe. Insgesamt habe ich an Komfort gewonnen und Energie gespart, da SmartHome daran denkt, den Heizkörper (und meine Bürogeräte) abends abzuschalten, falls ich den Knopfdruck mal vergesse.
Gruß,
Christian.