Also vielleicht gehört es in die Bugliste oder hat einfach mit einem anderen Messverfahren in v2 zu tun, aber:
- die Heizungen heizen bei mir in extremen Wellenbewegungen. Da sind immer ca. 1,5-2 Grad zwischen den Max-min Bereichen.
- die zieltemperatur scheint nur ansatzweise berücksichtigt zu werden. Ansonsten können die Wellenberge auch mal tendenziell über Stunden nach oben oder untergehen.
- teilweise kann ich die ist-Temperaturen in der Auswertung nicht übereinander legen mit den zielwerten, weil die zieltemperaturen nur für einzelne Stunden angezeigt werden, aber nicht wie im Szenario gespeichert.
- die HKT haben wesentlich mehr Schaltungen. Auch nachts, wenn eigentlich alles abgesenkt ist.
- sämtliche Räume sind regelmäßig ca. 1-1,5 grad über zieltemperatur. Außer Wohnzimmer. Dort ist es immer 1 grad zu niedrig. Nur im Wohnzimmer ist das HKT hinterm Sofa, soll aber vom rt übersteuert werden. Das läuft mit der neuen Version noch nicht. Oder nicht sauber.
Alles zusammen würde ich sagen befindet sich die software in einer testfähigen Alpha-Phase.
- die Heizungen heizen bei mir in extremen Wellenbewegungen. Da sind immer ca. 1,5-2 Grad zwischen den Max-min Bereichen.
- die zieltemperatur scheint nur ansatzweise berücksichtigt zu werden. Ansonsten können die Wellenberge auch mal tendenziell über Stunden nach oben oder untergehen.
- teilweise kann ich die ist-Temperaturen in der Auswertung nicht übereinander legen mit den zielwerten, weil die zieltemperaturen nur für einzelne Stunden angezeigt werden, aber nicht wie im Szenario gespeichert.
- die HKT haben wesentlich mehr Schaltungen. Auch nachts, wenn eigentlich alles abgesenkt ist.
- sämtliche Räume sind regelmäßig ca. 1-1,5 grad über zieltemperatur. Außer Wohnzimmer. Dort ist es immer 1 grad zu niedrig. Nur im Wohnzimmer ist das HKT hinterm Sofa, soll aber vom rt übersteuert werden. Das läuft mit der neuen Version noch nicht. Oder nicht sauber.
Alles zusammen würde ich sagen befindet sich die software in einer testfähigen Alpha-Phase.