(23-09-2016, 13:54:10)Uwe schrieb: Und das Problem, dass beim Ausschalten von "Urlaub", etc. die Heizung nicht sofort wieder auf den durch das Zeitprogramm vorgegebenen Wert zurückspringt, ist damit leider auch nicht gelöst.
Das ging noch nie - immer erst beim nächsten Schaltzeitpunkt des Zeitprofils.
Aber - du kannst dir JETZT so was selber bauen ....
Wenn Zustand aus geschaltet wird UND Zeitraum 08:00 - 11:00 dann Zieltemperatur 17 °C
Wenn Zustand aus geschaltet wird UND Zeitraum 11:00 - 19:00 dann Zieltemperatur 20 °C
Wenn Zustand aus geschaltet wird UND Zeitraum 19:00 - 22:00 dann Zieltemperatur 22 °C
....
(23-09-2016, 13:54:10)Uwe schrieb: Das löst aber nicht das Problem, dass keinen Check gibt, ob ein anderes übergreifendes Profil bereits die Steuerung überschreibt.
Wenn du keine Übersicht über deinen Anwesenheitszustand hast, kannst du doch die Zustände gegeneinander verriegeln.
Wenn Sommer gesetzt wird dann setze Urlaub und Abwesenheit zurück,
wenn Uralub gesetzt wird dann setze ....
....
Gruß
Michael
Michael