30-11-2016, 09:48:20
Das gleiche Problem habe ich auch, es betrifft nur einen Heizkörper, das austauschen des HKT hat nur kurzfristig was bewirkt, ehe es wieder anfing, das die Heizung trotz 0.0% feuchtfröhlich weiterlief.
Danach habe ich das innenventil der Heizung ausgetauscht, was ebenfalls nur kurzfristig besserung gebracht hat, aber immer noch bleibt die Heizung sporadisch warm.
Also es passiert nicht jedesmal und jeden Tag, sondern immer nur alle paar Wochen 1-2x das die Heizung trotz abgeschaltetem HKT warm ist.
Weder das auswechseln der HKT, der "cent" Trick, noch das auswechseln des Innenventils haben zur nachhaltigen besserung geführt, so das ich mich letztlich damit abgefunden habe, die Heizkurve zu beobachten und jedesmal die Batterien rein und rauszunehmen, wenn die Heizung mal wieder warm bleibt. Vorher hatte ich ein Honeywell Rondostat, da ist mir sowas noch nie passiert und zusammengefasst, war das Honeywell Teil viel besser, da es zum einen mehr Kraft hatte, viel mehr Kraft und viel dynamischer auf Regelungen reagiert hat, das hat da keine 2 sekunden gedauert bis das Honeywell Teil anfing zu arbeiten, wenn ich bei dem RWE HKT an der Temperatur regele, dauert das gut und gerne einige Minuten bis überhaupt was passiert, dann dauert der Vorgang praktisch ewig, die Motoren rödeln und rödeln.
Kann sein, das für einige das ziemlich normal zu sein scheint, aber nicht, wenn man mal nen Honeywell hatte.
Vor allem, wenn ich mir bei Amazon oder so, die negativen Rezensionen zu Honeywell anschaue, frage ich mich, was für einen Wutanfall die Leute bekommen müssten, wenn sie mit RWE heizen würden??
Schade das Honeywell nicht wirklich ein zu anderen Systemen kompatibles SmartHome gedöns haben, ich hätte nicht eine Sekunden gezögert, die einzige brauchbare alternative aufm Markt ist ja HomeMatic und das ist der selber Hersteller wie bei RWE -> Nein Danke!
Wer jemals eine Lösung für das HKT Dillemma finden sollte, dem wäre ich auch sehr dankbar.
Danach habe ich das innenventil der Heizung ausgetauscht, was ebenfalls nur kurzfristig besserung gebracht hat, aber immer noch bleibt die Heizung sporadisch warm.
Also es passiert nicht jedesmal und jeden Tag, sondern immer nur alle paar Wochen 1-2x das die Heizung trotz abgeschaltetem HKT warm ist.
Weder das auswechseln der HKT, der "cent" Trick, noch das auswechseln des Innenventils haben zur nachhaltigen besserung geführt, so das ich mich letztlich damit abgefunden habe, die Heizkurve zu beobachten und jedesmal die Batterien rein und rauszunehmen, wenn die Heizung mal wieder warm bleibt. Vorher hatte ich ein Honeywell Rondostat, da ist mir sowas noch nie passiert und zusammengefasst, war das Honeywell Teil viel besser, da es zum einen mehr Kraft hatte, viel mehr Kraft und viel dynamischer auf Regelungen reagiert hat, das hat da keine 2 sekunden gedauert bis das Honeywell Teil anfing zu arbeiten, wenn ich bei dem RWE HKT an der Temperatur regele, dauert das gut und gerne einige Minuten bis überhaupt was passiert, dann dauert der Vorgang praktisch ewig, die Motoren rödeln und rödeln.
Kann sein, das für einige das ziemlich normal zu sein scheint, aber nicht, wenn man mal nen Honeywell hatte.
Vor allem, wenn ich mir bei Amazon oder so, die negativen Rezensionen zu Honeywell anschaue, frage ich mich, was für einen Wutanfall die Leute bekommen müssten, wenn sie mit RWE heizen würden??
Schade das Honeywell nicht wirklich ein zu anderen Systemen kompatibles SmartHome gedöns haben, ich hätte nicht eine Sekunden gezögert, die einzige brauchbare alternative aufm Markt ist ja HomeMatic und das ist der selber Hersteller wie bei RWE -> Nein Danke!
Wer jemals eine Lösung für das HKT Dillemma finden sollte, dem wäre ich auch sehr dankbar.