29-09-2016, 10:53:28
Hey, total knorke, dass nun alle Experten hier im Thread sind. Ich hab's Bier kalt gestaellt und in der Loungeecke können wir das Thema weiter vertiefen. Ich rege mich auch seit 01.09. alle 2 Tage mächtig über innogy auf. Hab das jetzt als meine höchst eigene "Wutprobe" akzeptiert und in zahlreichen therapeutischen Sitzungen mit meinem Psycho-Coach erste Erfolge erzielt. Mit meinen Smarthome Produkten geht es langsamer voran...
Also nach dem Update zum Thema Fenstersensoren:
- In Räumen mit einer 1to1 Konstellation (1x HKT, 1x WDS) läufts.
- In Räumen mit 1+n HKT und 1+n WDS geht es besser als vor dem Update, aber noch nicht stabil.
- Schummrig wird es, wenn ich das Energiesparen, wenn nicht zu Hause (ootb Ereignisprotokoll) schalte. Denn dann werden die Fensterabsenkungen übersteuert. D.h. es ist wie jetzt, ein wenig Herbst, die Hälfte der Fenster sind geöffnet, Heizung läuft grundsätzlich und dann verlässt man das Haus, dann werden die HKT der geöffneten Fenster auf 16°C gesetzt und nicht, wie bei Fenster offen üblich, auf 6°C (=AUS) gesetzt. Kann das jemand reproduzieren?
- Obiges geschieht auch, wenn ich mein (einziges!) "eigenes Szenario" aktiv schalte. Dieses ist das "Daheim/Feiertag oder Urlaub an Werktagen". Dieses übersteuert auch die geöffneten Fenster. Hat einer von Euch einen Tipp, wie ich diese offenen Fenster aus dem Szenario ausklammern kann, ohne die ootb/"General-Szenarien", die für alle Fenster/HKT gelten einzeln zerlegen zu müssen?
Also nach dem Update zum Thema Fenstersensoren:
- In Räumen mit einer 1to1 Konstellation (1x HKT, 1x WDS) läufts.
- In Räumen mit 1+n HKT und 1+n WDS geht es besser als vor dem Update, aber noch nicht stabil.
- Schummrig wird es, wenn ich das Energiesparen, wenn nicht zu Hause (ootb Ereignisprotokoll) schalte. Denn dann werden die Fensterabsenkungen übersteuert. D.h. es ist wie jetzt, ein wenig Herbst, die Hälfte der Fenster sind geöffnet, Heizung läuft grundsätzlich und dann verlässt man das Haus, dann werden die HKT der geöffneten Fenster auf 16°C gesetzt und nicht, wie bei Fenster offen üblich, auf 6°C (=AUS) gesetzt. Kann das jemand reproduzieren?
- Obiges geschieht auch, wenn ich mein (einziges!) "eigenes Szenario" aktiv schalte. Dieses ist das "Daheim/Feiertag oder Urlaub an Werktagen". Dieses übersteuert auch die geöffneten Fenster. Hat einer von Euch einen Tipp, wie ich diese offenen Fenster aus dem Szenario ausklammern kann, ohne die ootb/"General-Szenarien", die für alle Fenster/HKT gelten einzeln zerlegen zu müssen?