28-09-2012, 15:13:57
Hi,
ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso ihr nicht meine Lösung nehmt:
Zeitprofil - stellt eine Zustandsvariable "HEIZEN" auf Ja
(auch mehrere z.B. Woche und Wocheende möglich, nur bitte ohne Überschneidungen)
Logikprofil - mit Fenstersensor (geöffnet) als Ereignis - stellt eine Zustandsvariable "OFFEN" auf JA
Logikprofil - mit Fenstersensor (geschlossen) als Ereignis - stellt eine Zustandsvaraible "OFFEN" auf Nein
Logikprofil [15 Grad]- (oder eine andere "Nacht"-Temperatur) mit der
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Nein
ODER
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Ja
ODER
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Nein
führt zu 15 Grad Raumthermostat
Logikprofil [22 Grad]- (oder eine andere "Warm"-Temperatur) mit der
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Ja
führt zu 22 Grad Raumthermostat
Funktioniert astrein.
Mac_
ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso ihr nicht meine Lösung nehmt:
Zeitprofil - stellt eine Zustandsvariable "HEIZEN" auf Ja
(auch mehrere z.B. Woche und Wocheende möglich, nur bitte ohne Überschneidungen)
Logikprofil - mit Fenstersensor (geöffnet) als Ereignis - stellt eine Zustandsvariable "OFFEN" auf JA
Logikprofil - mit Fenstersensor (geschlossen) als Ereignis - stellt eine Zustandsvaraible "OFFEN" auf Nein
Logikprofil [15 Grad]- (oder eine andere "Nacht"-Temperatur) mit der
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Nein
ODER
ZV "OFFEN" = Ja - UND ZV "HEIZEN" = Ja
ODER
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Nein
führt zu 15 Grad Raumthermostat
Logikprofil [22 Grad]- (oder eine andere "Warm"-Temperatur) mit der
ZV "OFFEN" = Nein - UND ZV "HEIZEN" = Ja
führt zu 22 Grad Raumthermostat
Funktioniert astrein.
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!