14-10-2012, 23:17:40
(14-10-2012, 18:48:43)sideboy schrieb: Ich muss doch dem Zeitprofil die ZV @home, damit dieses Profil schaut ob @home auf an oder aus ist?
hi sideboy,
ich empfehle dir auch grds diesen thread hier komplett durchzulesen und versuchen nachzuvollziehen http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...g-aktieren
auf deine frage grds. geantwortet.
einem zeitprofil kannst du keine zv mitgeben.
aber: wenn du mittels logikprofil, welches eine zv abfragt einen wert für die heizung setzt, so wird dies jedes zeit oder ereignisprofil immer wieder übersteuern, so lange die zv den zustand wie in deinem logikprofil hinterlegt besitzt.
in deinem beispiel: zV "@home" = nein --> Logikprofil mit bedingung "ZV @home=nein"
setzt alle Heizungen auf 17°
ZV "@home" = ja --> kein logikprofil mit diesem Zustand verknüpfen und deine zeit- oder ereignisprofile laufen sauber durch.
gruss
chriss