nicht zwingend brauchst du einen Adapter.
Die neueren Danfoss-Thermostate (z.B. RAW-K) haben auch ein M30x1,5 Gewinde.
So wie es aussieht hast du ein Ventil, welches sich für einen hydraulischen Abglech einstellen lässt (schau mal auf den roten Teil, ob da Zahlen drauf sind).
Wenn das so ist, musst du schauen, ob du den vollen Durchfluss hast - sonst kann der Regler regeln was er will, und es kommt nur die eingestellte Menge durch.
Viel Erfolg,
Sven