20-12-2013, 11:16:48
Ok, wir sind nun in der Fehlersuche der Heizung bzw. Ventileinstellung...
- Zunächst schau mal ob deine Heizungsanlage genug Wasser hat, wenn du sagst, es kommt keine Luft und der Heizkörper wird nicht warm, wäre das eine Möglichkeit. Hier sollte das Manometer in dem grünen Bereich anzeigen, häufig liegt der optimale Wert bei 1,5 - 2 bar.
- Als Nächstes, schau mal ob deine Umwälzpumpe arbeitet (sofern sichtbar und nicht in der Anlage integriert.
- Kontrolliere ob dein Rücklaufventil am HK geöffnet ist.
- Zu guter Letzt bleibt der durchgeführte hydr. Abgleich...
Kurz zur Erläuterung:
..."Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder Heizkörper oder Heizkreis einer Flächenheizung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die benötigt wird, um die für die einzelnen Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Der einer Wärmequelle (Heizkessel, Pufferspeicher) am nächsten situierte Heizkörper wird als erster durchflossen und sein Rücklaufwasser erreicht die Wärmequelle als erstes. Der geringere Durchflußwiderstand kann dazu führen, dass durch diesen Heizkörper mehr Wasser fließt als durch das restliche Leitungsnetz. Wird infolgedessen der Heizungsrücklauf schneller heiß, schaltet eine Heizungsregelung die Wärmezufuhr ab, meist wird dazu ein Gas-, Öl- oder Pelletsbrenner abgeschaltet."... (Quelle und vollständiger Artikel Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Abgleich)
Wenn du mit autom. Steuerungen arbeiten willst um deine Raumtemperatur zu regeln, ist der hydr. Abgleich u. U. neu durchzuführen bzw. anzupassen.
Ich musste bei mir den Wert etwas über der gewünschten Temperatur anlegen um auch nach oben hin noch Spielraum zu haben.
Der hydr. Abgleich wird zum Beispiel vom Heizungsbauer deines Vertrauens oder aber auch von einigen Energieberatern oder Schornsteinfegern durchgeführt und liegt kostenmäßig zwischen ca. 150€ - 300€ je nach Umfang und Methode - mit Rechnung. Alles was deutlich darüber und darunter liegt sollte skeptisch betrachtet werden.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen!
MfG,
Sven
- Zunächst schau mal ob deine Heizungsanlage genug Wasser hat, wenn du sagst, es kommt keine Luft und der Heizkörper wird nicht warm, wäre das eine Möglichkeit. Hier sollte das Manometer in dem grünen Bereich anzeigen, häufig liegt der optimale Wert bei 1,5 - 2 bar.
- Als Nächstes, schau mal ob deine Umwälzpumpe arbeitet (sofern sichtbar und nicht in der Anlage integriert.
- Kontrolliere ob dein Rücklaufventil am HK geöffnet ist.
- Zu guter Letzt bleibt der durchgeführte hydr. Abgleich...
Kurz zur Erläuterung:
..."Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder Heizkörper oder Heizkreis einer Flächenheizung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die benötigt wird, um die für die einzelnen Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Der einer Wärmequelle (Heizkessel, Pufferspeicher) am nächsten situierte Heizkörper wird als erster durchflossen und sein Rücklaufwasser erreicht die Wärmequelle als erstes. Der geringere Durchflußwiderstand kann dazu führen, dass durch diesen Heizkörper mehr Wasser fließt als durch das restliche Leitungsnetz. Wird infolgedessen der Heizungsrücklauf schneller heiß, schaltet eine Heizungsregelung die Wärmezufuhr ab, meist wird dazu ein Gas-, Öl- oder Pelletsbrenner abgeschaltet."... (Quelle und vollständiger Artikel Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Abgleich)
Wenn du mit autom. Steuerungen arbeiten willst um deine Raumtemperatur zu regeln, ist der hydr. Abgleich u. U. neu durchzuführen bzw. anzupassen.
Ich musste bei mir den Wert etwas über der gewünschten Temperatur anlegen um auch nach oben hin noch Spielraum zu haben.
Der hydr. Abgleich wird zum Beispiel vom Heizungsbauer deines Vertrauens oder aber auch von einigen Energieberatern oder Schornsteinfegern durchgeführt und liegt kostenmäßig zwischen ca. 150€ - 300€ je nach Umfang und Methode - mit Rechnung. Alles was deutlich darüber und darunter liegt sollte skeptisch betrachtet werden.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen!
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!