17-09-2015, 18:45:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-09-2015, 18:55:10 von Botulinus.
Bearbeitungsgrund: Bilder hinzugefügt
)
(16-09-2015, 18:29:29).F94649 schrieb: Hallo,
ich habe zwar schon seit einiger Zeit eine Smarthome-Anlage, aber was das Konfigurieren angeht, bin ich ein ziemlicher Anfänger. Ich habe folgendes Problem. Ich habe im Schlafzimmer 2 Fenster. An jedes habe ich einen Fenstersensor montiert. Ich möchte das Ganze nun so konfigurieren, daß sobald ein Fenster aufgemacht wird, der HKT auf AUS schaltet und erst wenn wieder beide geschlossen sind, der HKT wieder auf die vorherige Temperatur zurückschaltet. Parallel dazu soll ein Zeitprofil greifen. Kann mir da jemand helfen? Ich bekomme das einfach nicht hin...
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
du brauchst 2 logikprofile (Heizung AN und Heizung AUS), sowie ein Zeitprofil. Hier gibst eine sehr gute ANLEITUNG dafür:
http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...=anleitung
Das geht wunderbar damit. Falls noch fragen offen sind, einfach hier melden.
Viele Grüße
Botulinus
Edit: Bsp-Bilder mit mehreren Türen/Fenster
______________________________________________________________________________
- 01x Zentrale 2.0 Ver. 1.913-2.0.581.0
Hue, HKT, TFS, Rauchmelder 1.0, Netatmo Wetterstation, UP-Schalter, Wandsender, Zwischenstecker innen, Zwischenstecker außen, Bewegungsmelder außen, Bewegungsmelder innen, Router, Kamera (= 123 Geräte)
- 01x Zentrale 2.0 Ver. 1.913-2.0.581.0
Hue, HKT, TFS, Rauchmelder 1.0, Netatmo Wetterstation, UP-Schalter, Wandsender, Zwischenstecker innen, Zwischenstecker außen, Bewegungsmelder außen, Bewegungsmelder innen, Router, Kamera (= 123 Geräte)