23-11-2016, 08:47:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23-11-2016, 09:06:42 von us-trans.)
(23-11-2016, 08:21:51)CooperCologne schrieb: Aus purer Neugier, wie legt man denn Heiszenarien ohne Schaltpunkte an?
Ganz einfach:
In dem ich den linken Schieber nach ganz Links (also 00:00) schiebe
und den rechten Schieber nach ganz Rechts (also 24:00) schiebe.
Nun verspricht RWE, dass seit der o.g. Version um 00:00 kein
Schaltpunkt eingefügt wird. Also läuft die Heizung, nach meinem
Verständnis ohne Schaltpunkte. Anders gesagt, rund um die Uhr
auf gleichem Level.
Leider ist das nicht die Wahrheit. Um Mitternacht gibt es, wie bisher
einen Schaltpunkt. Jedenfalls springt die Heizung von AUS auf die
Zieltemperatur welche im Heizszenario eingestellt ist.
Somit sind die Aussagen in den Releasenotes Schwachsinn und
nichts anderes als Nebelkerzen.
Viele Grüße
Habe jetzt ein Kontrolszenario um 00:01 eingefügt.
Dieses setzt - wenn Zustand auf NEIN - die Heizung
wieder auf AUS. Das hat den Nachteil das die Heizung
um Mitternacht zweimal regelt was sich natürlich auf die
Lebensdauer der Batterien auswirkt. In meinem Fall nicht
weiter tragisch weil ich Netzteile installiert habe.
Wie ich das alles meiner Frau erklären soll weiss ich nicht.
Die hat mich längst für irreversibel bekloppt erklärt und kriegt
jedesmal einen Hals wenn sie mich zum ungezählten Male vor
der RWE Konfiguration hocken sieht. Wenn ich sie mal darum
bitte irgend ein Display abzulesen oder ein Fenster zu öffnen
zeit sie mir nen Vogel.