Hallo Roland,
noch wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die jeweils an den Verteilern verbauten Ventile alle entweder vom Typen "normal open" oder "normal close" sind. Diese Varianten sollten an einer FSC8 nicht gemischt betrieben werden, da man die Eigenschaft "no" oder "nc" nur einmal für die gesamte FSC8 festlegen kann. Werden beide Ventiltypen gemischt, kommt es zwangsläufig bei den falschen Ventilen zu einem invertiertem Regelverhalten.
Viele Grüße,
Thomas
noch wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die jeweils an den Verteilern verbauten Ventile alle entweder vom Typen "normal open" oder "normal close" sind. Diese Varianten sollten an einer FSC8 nicht gemischt betrieben werden, da man die Eigenschaft "no" oder "nc" nur einmal für die gesamte FSC8 festlegen kann. Werden beide Ventiltypen gemischt, kommt es zwangsläufig bei den falschen Ventilen zu einem invertiertem Regelverhalten.
Viele Grüße,
Thomas