05-11-2013, 21:48:54
Hallo zusammen,
die Ausführungen von sedlchris kann ich nur bestätigen.
In meinem kleinen Badezimmer ist der Heizkörper zugebaut und dann noch direkt neben der Badezimmertür angebracht - die Dusche und das WC sind in der entgegengesetzten Ecke.
Was passierte vorher, ohne WRT (Raumthermostat):
Das Badezimmer wurde morgens, vor dem Aufstehen, von SH beheizt. Der Raum wurde aber trotzdem nie richtig warm, da die Solltemperatur, in der Nähe des zugebauten Heizkörpers, immer schon lange erreicht wurde bevor der Rest des Raums, insbesondere nahe Dusche und WC ähnlich warm war. Das bisschen Wärme welches sich trotzdem im Bad gebildet hatte wurde zusätzlich noch, beim Öffnen und Schliessen der Badezimmertüre, in den Flur "gefächert", da der HK unmittelbar neben der Tür montiert ist.
Seit der Heizperiode 2012 habe ich dann aber einen WRT eingesetzt, welcher die Temperatur in der Nähe des Spiegelschranks über dem Waschtisch misst. Dieser WRT übersteuert den RST am Heizkörper und nun ist es im Bad morgens mollig warm.
Auch im Flur/Treppenhaus (2 HK auf zwei Etagen) und im Wohnzimmer (nur 1 HK, aber weit entfernt von der Couch) habe ich inzwischen einen WRT erfolgreich als "Referenzwertgeber" im Einsatz.
Viele Grüße,
Thomas
die Ausführungen von sedlchris kann ich nur bestätigen.
In meinem kleinen Badezimmer ist der Heizkörper zugebaut und dann noch direkt neben der Badezimmertür angebracht - die Dusche und das WC sind in der entgegengesetzten Ecke.
Was passierte vorher, ohne WRT (Raumthermostat):
Das Badezimmer wurde morgens, vor dem Aufstehen, von SH beheizt. Der Raum wurde aber trotzdem nie richtig warm, da die Solltemperatur, in der Nähe des zugebauten Heizkörpers, immer schon lange erreicht wurde bevor der Rest des Raums, insbesondere nahe Dusche und WC ähnlich warm war. Das bisschen Wärme welches sich trotzdem im Bad gebildet hatte wurde zusätzlich noch, beim Öffnen und Schliessen der Badezimmertüre, in den Flur "gefächert", da der HK unmittelbar neben der Tür montiert ist.
Seit der Heizperiode 2012 habe ich dann aber einen WRT eingesetzt, welcher die Temperatur in der Nähe des Spiegelschranks über dem Waschtisch misst. Dieser WRT übersteuert den RST am Heizkörper und nun ist es im Bad morgens mollig warm.
Auch im Flur/Treppenhaus (2 HK auf zwei Etagen) und im Wohnzimmer (nur 1 HK, aber weit entfernt von der Couch) habe ich inzwischen einen WRT erfolgreich als "Referenzwertgeber" im Einsatz.
Viele Grüße,
Thomas