01-03-2015, 18:24:46
(27-02-2015, 20:52:04)urbi schrieb: Hi,
Du hast recht, wenn du den Thermostat per Hand verstellen kannst sollte es auch so gehen. Ich habe dir mal einen Beispiel-Flow hochgeladen:
https://gist.github.com/urbiworx/675462f55210d81b5220
Häng' vielleicht mal eine Debugnode an den Ausgang der "R-SH Set", damit du evtl. Fehler mitbekommst. Siehst du da (oder in der Konsole) etwas?
seltsam,
Ich hatte ein paar Tage keine Zeit dafür, also nichts geändert, jetzt gehts wie erwartet ;-)
Super, jetzt kann ich die Temperaturabsenkung komplett in node-red nachbasteln - ik bin bejeistert!