22-10-2013, 06:53:01
Hi Andy,
leider bin ich kein Elektriker, und ich habe auch keine Ahnung, wie die RWE-Fußbodensteuerung intern aufgebaut ist.
Trotzdem lassen mich die Daten Deiner Stellmotoren nachdenklich werden. Der Einschaltstrom eines Motors ist so hoch, wie von der Fußbodenheizungssteuerung maximal spezifiziert. Jetzt weiß ich nicht, ob a) die Steuerung nicht mehr als 250mA liefert (z.B. durch Strombegrenzung), und wenn man also zwei Motoren anschließt, jeder beim Einschalten nur 125mA bekommt und entsprechend langsamer öffnet/schließt (oder nicht funktioniert). Oder b) durch den verringerten Widerstand der parallel angeschlossenen Motoren 500mA aus der Steuerung herausgesaugt werden, und diese dadurch evtl in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der Dauerbetrieb scheint unkritisch, bei 75mA pro Motor.
leider bin ich kein Elektriker, und ich habe auch keine Ahnung, wie die RWE-Fußbodensteuerung intern aufgebaut ist.
Trotzdem lassen mich die Daten Deiner Stellmotoren nachdenklich werden. Der Einschaltstrom eines Motors ist so hoch, wie von der Fußbodenheizungssteuerung maximal spezifiziert. Jetzt weiß ich nicht, ob a) die Steuerung nicht mehr als 250mA liefert (z.B. durch Strombegrenzung), und wenn man also zwei Motoren anschließt, jeder beim Einschalten nur 125mA bekommt und entsprechend langsamer öffnet/schließt (oder nicht funktioniert). Oder b) durch den verringerten Widerstand der parallel angeschlossenen Motoren 500mA aus der Steuerung herausgesaugt werden, und diese dadurch evtl in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der Dauerbetrieb scheint unkritisch, bei 75mA pro Motor.