24-12-2017, 00:24:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24-12-2017, 00:29:23 von Euklid.)
Nope, also das hat weder was mit der Firmware, noch mit der SHC Version zu tun.
Bei mir läuft alles klassisch nach SHC 1.X und ich nutze auch Openhab 1.
Die HKT sind schlicht und ergreifend schrott, das fängt schon alleine bei den Geräuschen des Stellmotors an, die mal gut, mal katastrophe sind.
Auch regeln manche HKT's viel schneller als manch andere, rödeln nicht so lange. Wenn das bei den Fussbodenheizungen nicht anders ist, dann ist das bei denen dann genau der gleiche Elektroschrott.
Bei den HKT's ist das Problem, das sie sich dejustieren, da muss man die Baterrien rausnehmen, weil sie danach nicht mehr in der Lage sind die Heizung zuzuregeln. Sebst dann nicht, wenn man die Heizung wieder aufdrehen und dann schliessen lässt.
Man müsste wissen, wie so ein Stellmotor in der HKT überhaupt arbeitet und ob es möglich ist, das der Druck, der vom Innenventil der Heizung kommt, den Bolzen in der HKT auf Dauer eindrückt.
Bei den billigen Honeywell Rondostaten ist das zB. nicht möglich, da ein Mini Getriebe durch eine günstige Übersetzung den Bolzen aus und wieder einfährt, der kann garnicht eingedrückt werden.
Meine vermutung ist, das der billige Stellmotor schlicht nicht in der Lage ist, genügend druck aufzubauen um das Innenventil der Heizung zu schliessen, bzw. vom selbigen sogar noch wieder rausgedrückt wird, da bringen auch die wundersamen 1 cent stücke nix.
RWE bzw. Innogy schweigt wie immer zu diesem Thema. Ein ähnlich komisches Verhalten zeigen die HKT's auch wenn man sie über längere Zeit bei 30 Grad laufen lies. Ihr werdet merken, das dann kein HKT mehr in der Lage sein wird, nach eingestellter Temperatur zu regeln.
Das aber dann hochoffiziell, also der Stellmotor zeigt dann auch tatsächlich an, das er bei gemessenem 24 Grad und eingestellten 22 Grad trotzdem ca. 10% das Ventil offen lässt.
Die Werte kann man bei Gedrückt halten der Auto/Manu Taste an den HKT's ablesen.
Die Firma eQ3, die diesen Müll baut, ist bei mir in jedem Fall unten durch, dabei stellt scheinbar das RWE/Innogy Produkt noch den höheren Standard bei der Firma, da will ich garnicht erst wissen, wie schlecht die Billigpreisdinger bei denen sind.
Aus diesem Grund ist auch Homematic für mich absolut keine Alternative, da hat man den selben Müll, nur halt ohne den Cloud Zwang.
Bei mir läuft alles klassisch nach SHC 1.X und ich nutze auch Openhab 1.
Die HKT sind schlicht und ergreifend schrott, das fängt schon alleine bei den Geräuschen des Stellmotors an, die mal gut, mal katastrophe sind.
Auch regeln manche HKT's viel schneller als manch andere, rödeln nicht so lange. Wenn das bei den Fussbodenheizungen nicht anders ist, dann ist das bei denen dann genau der gleiche Elektroschrott.
Bei den HKT's ist das Problem, das sie sich dejustieren, da muss man die Baterrien rausnehmen, weil sie danach nicht mehr in der Lage sind die Heizung zuzuregeln. Sebst dann nicht, wenn man die Heizung wieder aufdrehen und dann schliessen lässt.
Man müsste wissen, wie so ein Stellmotor in der HKT überhaupt arbeitet und ob es möglich ist, das der Druck, der vom Innenventil der Heizung kommt, den Bolzen in der HKT auf Dauer eindrückt.
Bei den billigen Honeywell Rondostaten ist das zB. nicht möglich, da ein Mini Getriebe durch eine günstige Übersetzung den Bolzen aus und wieder einfährt, der kann garnicht eingedrückt werden.
Meine vermutung ist, das der billige Stellmotor schlicht nicht in der Lage ist, genügend druck aufzubauen um das Innenventil der Heizung zu schliessen, bzw. vom selbigen sogar noch wieder rausgedrückt wird, da bringen auch die wundersamen 1 cent stücke nix.
RWE bzw. Innogy schweigt wie immer zu diesem Thema. Ein ähnlich komisches Verhalten zeigen die HKT's auch wenn man sie über längere Zeit bei 30 Grad laufen lies. Ihr werdet merken, das dann kein HKT mehr in der Lage sein wird, nach eingestellter Temperatur zu regeln.
Das aber dann hochoffiziell, also der Stellmotor zeigt dann auch tatsächlich an, das er bei gemessenem 24 Grad und eingestellten 22 Grad trotzdem ca. 10% das Ventil offen lässt.
Die Werte kann man bei Gedrückt halten der Auto/Manu Taste an den HKT's ablesen.
Die Firma eQ3, die diesen Müll baut, ist bei mir in jedem Fall unten durch, dabei stellt scheinbar das RWE/Innogy Produkt noch den höheren Standard bei der Firma, da will ich garnicht erst wissen, wie schlecht die Billigpreisdinger bei denen sind.
Aus diesem Grund ist auch Homematic für mich absolut keine Alternative, da hat man den selben Müll, nur halt ohne den Cloud Zwang.