08-12-2016, 19:49:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-12-2016, 19:55:53 von maxreiner.)
(08-12-2016, 19:15:30)SteinHome schrieb: Ich vermute das die das auslösende Event fehlt. Also besser wäre es zu sagen:
1.
WENN Temperaturänderung
ODER Zieltemperaturänderung (Auslösendes Event)
UND Temperatur > Ziele (Einschränkung)
DANN Schalter aus
2,
WENN Temperaturänderung
ODER Zieltemperaturänderung (Auslösendes Event)
UND Temperatur < Ziele (Einschränkung)
DANN Schalter ein
Das funktioniert bei Temperaturschwankungen und/oder wenn die Zieltemperatur Manuell oder per Szenario verändert wird.
Das ist aber eigentlich doppelte Sicherheit:
Wenn die Events "Raumtemperatur überschreitet Zieltemperatur" und "Raumtemperatur unterschreitet Zieltemperatur" von der Zentrale sicher empfangen werden, muss das genügen, da ja der Befehl zum Schalten eindeutig ist. Wenn natürlich die Funkverbindung unsicher ist und die Zentrale ein Event "überhört", dann tritt der von Dir geschilderte Fall ein. Da ist die Abfrage der Änderung der Raumtemperatur als Event möglicherweise hilfreich, führt aber auch zu mehr Traffic und ggfs. zur Reduzierung der Batterielebensdauer, da ja dann bei jeder Temperaturänderung von 0,1°C Verbindung aufgenommen wird. Hilfsweise kann man ja auch in das Temperaturprofil zusätzliche Schaltpunkte einbauen (z.B. 10:00 Uhr T=20°C und 10:01 T=20°C), um sicherer zu werden.
Das erklärt aber alles nicht das von Michael geschilderte Verhalten. Was heißt: "Wenn die App geöffnet ist ... "?
Reiner