09-11-2013, 20:21:10
Moin,
als erstes einige Gegenfragen:
1. Ist das Problem neu, d.h. die Steuerung hat bereits erfolgreich funktioniert, oder hast du eine Neuinstallation und nun von Beginn an Probleme?
2. Kannst du bei deinen Ventilen sehen wie die Stellung ist?
Blinken heißt nicht nur Ventil wird geöffnet, sondern anscheinend auch "geöffnet, aber Soll nicht erreicht".
3. Woran merkst du, daß das Ventil bei unter 30° nicht anspringt?
Grundsätzlich sollte man immer die Trägheit der FBH bedenken sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkühlen (1,5 - 3h je nach Estrichdicke und Bodenbelag). Hinzu kommt, daß die Steuerung 24V DC ausgibt und ein häufiges Problem Antriebe mit entweder 240V oder 24V AC darstellen.
MfG,
Sven
als erstes einige Gegenfragen:
1. Ist das Problem neu, d.h. die Steuerung hat bereits erfolgreich funktioniert, oder hast du eine Neuinstallation und nun von Beginn an Probleme?
2. Kannst du bei deinen Ventilen sehen wie die Stellung ist?
Blinken heißt nicht nur Ventil wird geöffnet, sondern anscheinend auch "geöffnet, aber Soll nicht erreicht".
3. Woran merkst du, daß das Ventil bei unter 30° nicht anspringt?
Grundsätzlich sollte man immer die Trägheit der FBH bedenken sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkühlen (1,5 - 3h je nach Estrichdicke und Bodenbelag). Hinzu kommt, daß die Steuerung 24V DC ausgibt und ein häufiges Problem Antriebe mit entweder 240V oder 24V AC darstellen.
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!