(28-01-2013, 20:26:40)suggarman schrieb: Logikprofile eignen sich nur bedingt für eine Rollladensteuerung bei Anwesenheit.Hi Stefan,
Ich habe eine ZV "Zeit_Roll_zu" die z.B. von 160 Uhr bis 21:00 Uhr auf JA gesetz wird. Per Logikprofil frage ich ab, ob die Variable gesetzt ist UND ob die Helligkeit kleiner Grenzwert ist. Wenn ja, dann fahren die Rollläden runter UND die Variable wird wieder auf AUS gesetzt. So kann man das hinterher wieder übersteuern.
Bei mir sind noch einige weitere Abfragen wie URLAUB, ANKUNFT_SPÄT und eine Zwangsschließung falls die Helligkeitssteuerung versagen sollte.
Stefan
wie wird die Variable "wieder auf aus gesetzt". Ich habe irgendwie Probleme mit der Priorisierung - wenn ich etwas eingebe wie: Dunkelheit hat eingesetzt (Ereignis) + im Zeitfenster (Zustand) = Rollade runter, führt es bei mir trotzdem dazu, dass die Rollade sofort wieder runter fährt wenn ich sie etwas hoch fahren möchte (als wäre die Dunkelheit, obwohl als Ereignis und nicht als Zustand definiert, noch vorhanden)
Mir fehlt also quasi: Wenn die Rollade unten ist, ist der ganze Loop gestoppt, d.h. obwohl dunkel und im Zeitfenster kann ich sie manuell bedienen.
Kannst Du mir da noch einen Tipp geben, Du schreibst ja etwas von Variable wieder auf aus setzen - gelingt mir irgendwie nicht.
Vielen Dank
Peter