09-03-2016, 11:53:39
BINGO
[Offen] RWE Unterputzschalter klackert
|
09-03-2016, 16:21:22
(09-03-2016, 07:45:20)Ralph23 schrieb: Bei mir haben sich gestern ebenfalls wieder 3 UP-Schalter verabschiedet, nachdem ich zuvor die Sicherung raus- und wieder reingemacht habe. Sekko hat anscheinend recht, wenn er vermutet, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Hallo Ralph Im Ernst ? Mit dem Fehler "UP-Schalter klackert" und ist bei allen drei Schaltern C26 10uF 15V defekt ? Ich kann es nicht glauben. Könnte mir nur vorstellen, dass die Sicherung im UP-Schalter durch ist. ( Zwischen Anschluss L und 1 muss Durchgang sein). Ist deine Stromversorgung nicht so stabil wenn viel Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet werden. ( z.B. Solaranlage )
09-03-2016, 19:48:59
Meine Stromversorgung ist stabil....der Fehler am Schalter ist immer der gleiche.....die Dinger sind einfach nur Müll!
09-03-2016, 21:20:33
(09-03-2016, 19:48:59)Ralph23 schrieb: Meine Stromversorgung ist stabil....der Fehler am Schalter ist immer der gleiche.....die Dinger sind einfach nur Müll! Na ja - mich würde schon interessieren, wieso die Dinger kaputtgehen. Mein Verdacht sind transiente Überspannungen im 230V-Netz, aber das ist reiner Spekulatius.
10-03-2016, 08:10:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-03-2016, 16:54:35 von nstratem.)
Dann müssten doch auch die Rollladen Aktoren sterben. Die Schaltung ist absolut gleich. Es bleibt ein Rätsel.
Mein Verdacht war zuletzt ein thermisches Problem mit D23. Der Elko C26 liegt genau über der der Schottky Diode auf der anderen Platinenseite bei dem UP-Schalter. Bei dem Rollladen Aktor liegt D23 etwas weiter entfernt. Nur defekte Schottky Dioden können warm werden und dabei noch halbwegs funktionieren. Aber das passt alles nicht mit dem Hauptsicherung-Ein-Aus zusammen. Wie sieht es mit den Seriennummern der Schalter aus? Stammen die defekten Schalter alle aus einer Charge? Wenn ja dann "Glückwunsch". Dann werden alle Schalter aus dieser Charge ausfallen. Die Elkos in dieser Charge sind einfach nur alle defekt! PS Fallen auch reparierte UP-Schalter wieder aus?
10-03-2016, 11:45:54
Ich habe meinen reparierten im Dauerversuch laufen, jetzt seit fünf Wochen bei stündlichem Umschalten. Keine Probleme so weit.
10-03-2016, 20:25:33
@nstratem: Nein in der Rolladenschaltung ist keine Leistungsüberwachung drin.
10-03-2016, 20:33:17
Aber die Stromerkennung ist ja auch nicht das Problem, sondern die Erzeugung der 12V Betriebsspannung für das Relais.
11-03-2016, 11:37:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-03-2016, 14:52:33 von nstratem.)
(10-03-2016, 20:25:33)Ralph23 schrieb: @nstratem: Nein in der Rolladenschaltung ist keine Leistungsüberwachung drin. Ja richtig! Damit hängt es nicht zusammen. Zumal man diese Leistungsüberwachung (Zustandserkennung) beim UP-Schalter auch per SW ausschalten kann. Es hängt mit 12V Schaltnetzteil zusammen. Folgendes Szenario: Der Aktor hängt an 220V Dauerstrom und das 12V Netzteil läuft noch halbwegs mit dem kaputten Elko. Dann wird die 220V Spannung über die Hauptsicherung abgeschaltet und das Netzteil ist nach langer Zeit mal komplett aus. Es schwingt dann aber nach dem Einschalten der Sicherung nicht mehr an weil der Elko platt ist und der UP-Schalter fällt aus. Ist alles möglich aber reine Spekulation. Zumal bei Ralph ja gleich mehrere Schalter ausgefallen sind.
11-03-2016, 20:02:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-03-2016, 20:06:10 von Jepessen.)
Lange Rede kurzer Sinn, bei dem defekten Bauteil handelt es sich um den besagten C26 und ich habe gerade erfolgreich 2 Schalter repariert. Ich setzte einen 10yF mit 25 Volt ein und nutzte ein Set von Kondensatoren, die ich bei Amazon bestellte.
Generic - Elektrolyt-Kondensatoren im Set, 125 Stück, 25 verschiedene Größen von 1uF bis 2200uF https://www.amazon.de/dp/B00CWQVXAG/ref=...4wbZYK1RDC |
|