OK. Nach rund 3 Jahren konnten wir nun gemeinsam herausfinden, dass der Grund des Fehlers eigentlich immer der C26 ist.
Durch Ersetzen dieses Bauteils lässt sich der Schalter wieder reparieren. Was wir noch nicht wissen ist, ob ein so reparierter Schalter nach einer gewissen Zeit (oder nach mehrmaligem Sicherung-Raus-und-Rein) auch wieder ausfällt.
Das werden wir sehen. Für mich ist das eigentlich ein klassischer "Designfehler", der anscheinend jetzt auch vom Hersteller erkannt wurde, denn der besagte Schalter ist ja nicht mehr lieferbar und soll durch einen neuen Schalter ersetzt werden.
Stellt sich nur die Frage, ob das auf Kosten des Kunden geht oder nicht....das bleibt wohl abzuwarten.
Was ich auch noch rausgefunden habe ist, dass der Fehler "schleichend" entsteht und durch das Klackern erst bemerkt wird.
Ich habe einige Schalter bei mir in einer Wechselschaltung mit Zustandserkennung drin. Diese Schalter beginnen nach einiger Zeit, den Zustand nicht mehr richtig zu erkennen. Dies ist dadurch erkennbar, dass im Geräteprotokoll ständig (alle paar Sekunden) Einträge über angebliche Zustandsänderungen enthalten sind, obwohl die zugehörige Lampe gar nicht geschaltet wird.
Ich habe solche Schalter dann gegen neue getauscht und die ausgebauten an anderer Stelle verwendet. Diese haben aber dort nicht mehr lange gebraucht um dann in das "Klackern" überzugehen.
Vielleicht kann das der eine oder andere mal prüfen und das Geräteprotokoll von Schaltern in Wechselschaltungen aktivieren.....würde mich interessieren....
Gruß Ralph
Durch Ersetzen dieses Bauteils lässt sich der Schalter wieder reparieren. Was wir noch nicht wissen ist, ob ein so reparierter Schalter nach einer gewissen Zeit (oder nach mehrmaligem Sicherung-Raus-und-Rein) auch wieder ausfällt.
Das werden wir sehen. Für mich ist das eigentlich ein klassischer "Designfehler", der anscheinend jetzt auch vom Hersteller erkannt wurde, denn der besagte Schalter ist ja nicht mehr lieferbar und soll durch einen neuen Schalter ersetzt werden.
Stellt sich nur die Frage, ob das auf Kosten des Kunden geht oder nicht....das bleibt wohl abzuwarten.
Was ich auch noch rausgefunden habe ist, dass der Fehler "schleichend" entsteht und durch das Klackern erst bemerkt wird.
Ich habe einige Schalter bei mir in einer Wechselschaltung mit Zustandserkennung drin. Diese Schalter beginnen nach einiger Zeit, den Zustand nicht mehr richtig zu erkennen. Dies ist dadurch erkennbar, dass im Geräteprotokoll ständig (alle paar Sekunden) Einträge über angebliche Zustandsänderungen enthalten sind, obwohl die zugehörige Lampe gar nicht geschaltet wird.
Ich habe solche Schalter dann gegen neue getauscht und die ausgebauten an anderer Stelle verwendet. Diese haben aber dort nicht mehr lange gebraucht um dann in das "Klackern" überzugehen.
Vielleicht kann das der eine oder andere mal prüfen und das Geräteprotokoll von Schaltern in Wechselschaltungen aktivieren.....würde mich interessieren....
Gruß Ralph