Mal ein kurzer Zwischenstand:
jobehre hat alle Ehren verdient, wie es scheint.
Ich habe gestern bei meinem Klackerschalter den 10 µF-Elko (C 26) gegen einen 47µF/16V-Elko getauscht.
Seither funktioniert der Schalter seit mehr als 24 Stunden sauber.
Nächste Woche bekomme ich noch ein halbes Dutzend Klackerdinger - die werde ich dann auch umbauen und testen.
Wenn das dann auch problemlos läuft, sehen wir mal weiter, dann geht die Info darüber an die zuständigen Stellen. Ob dann aber EQ3 unser Flehen erhört, steht allerdings in den Sternen.
jobehre hat alle Ehren verdient, wie es scheint.
Ich habe gestern bei meinem Klackerschalter den 10 µF-Elko (C 26) gegen einen 47µF/16V-Elko getauscht.
Seither funktioniert der Schalter seit mehr als 24 Stunden sauber.
Nächste Woche bekomme ich noch ein halbes Dutzend Klackerdinger - die werde ich dann auch umbauen und testen.
Wenn das dann auch problemlos läuft, sehen wir mal weiter, dann geht die Info darüber an die zuständigen Stellen. Ob dann aber EQ3 unser Flehen erhört, steht allerdings in den Sternen.