18-12-2014, 16:56:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18-12-2014, 16:56:50 von Ricks20000.)
Hi Badminton
Kann die nur Erzählen wie das bei mir so Läuft.
Deine Wärmepumpe ist ja grundsätzlich Witterungsgeführt, das heist deine Vorlauftemperatur wird von der Heizkurve bestimmt, und ist unabhängig von deinen verbauten Wandthermostate in der Wohnung.
Deine Wärmepumpe Regelt ja die Kesseltemperatur ( Puffer fals vorhanden ) je nach Verbrauch nach, ist die IST Temperatur kleiner wie die Soll Temperatur , heizt die Wärmepumpe nach.
Also fazit, deine Wandthermostate steuern nur die Stellantriebe, auf oder zu.
Des derwegen kannst du unabhänig von der Wärmepumpe, einzelne Heizkreise auch mit RWE betreiben, musst dann aber die Heizkreise die du für SH nutzen willst mit neuen Stellantriebe versehen ( 24 Volt ).
Wie gesagt so ist das bei mir, habe aber ne Pelletheizung mit Pufferspeicher.
Gruss
Christian
Kann die nur Erzählen wie das bei mir so Läuft.
Deine Wärmepumpe ist ja grundsätzlich Witterungsgeführt, das heist deine Vorlauftemperatur wird von der Heizkurve bestimmt, und ist unabhängig von deinen verbauten Wandthermostate in der Wohnung.
Deine Wärmepumpe Regelt ja die Kesseltemperatur ( Puffer fals vorhanden ) je nach Verbrauch nach, ist die IST Temperatur kleiner wie die Soll Temperatur , heizt die Wärmepumpe nach.
Also fazit, deine Wandthermostate steuern nur die Stellantriebe, auf oder zu.
Des derwegen kannst du unabhänig von der Wärmepumpe, einzelne Heizkreise auch mit RWE betreiben, musst dann aber die Heizkreise die du für SH nutzen willst mit neuen Stellantriebe versehen ( 24 Volt ).
Wie gesagt so ist das bei mir, habe aber ne Pelletheizung mit Pufferspeicher.
Gruss
Christian