02-01-2016, 23:00:29
...der Vollständigkeit halber.
Ich musste mittlerweile fast alle Unterputzlichtschalter, die Bestandteil einer Kreuz- oder Wechselschaltung waren tauschen.
Alle haben das Problem nach und nach bekommen, dass im Geräte-Protokoll zu erkennen war, dass diese zigmal am Tag geglaubt haben, dass die angeschlossene Lichtquelle eingeschaltet ist - und zwar immer genau für 3 Sekunden.
Die Häufigkeit dieser Irrtümer nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu.
Das Licht selbst geht in dieser Zeit natürlich nicht an - nur die Zustandserkennung ist falsch.
Sollte jedoch während einer vermeintlichen AN-Phase ein Ausschaltbefehl kommen (z. B. über ein Ereignisprofil "ALLES AUS"), dann schaltet der Aktor fälschlicherweise die Lampe ein.
Mit der Firmware 1.1 oder 1.2 hat es nichts zu tun.
Ich baue die Schalter aus und lege sie beiseite. Sollte an einer normalen Schaltung der Lichtschalter seinen Klackerfehler bekommen (zu diesem Problem gibt es ja bereits andere Threads) dann setze ich einen solchen Lichtschalter mit fehlerhafter Zustandserkennung ein. So hat er dann noch eine (wenn auch meist begrenzte) Daseinsberechtigung, bis ich ihn dann ganz wegwerfen kann.
Alles in Allem natürlich eine einzige Katastrophe.....aber über die "Aufreg-Phase" bin ich schon lange hinweg....
Meine Frau und ich machen mittlerweile beim Abendessen schon Witze....: Immer wenn ich sage "Schatz, es ist schon fast 3 Wochen kein Lichtschalter kaputtgegangen", dann verdreht sie die Augen und meint, "Sprich nicht davon - immer wenn Du das sagst, geht morgen einer hopps".
Das schlimme ist: Sie hat recht ;-)......auch da.
Ich musste mittlerweile fast alle Unterputzlichtschalter, die Bestandteil einer Kreuz- oder Wechselschaltung waren tauschen.
Alle haben das Problem nach und nach bekommen, dass im Geräte-Protokoll zu erkennen war, dass diese zigmal am Tag geglaubt haben, dass die angeschlossene Lichtquelle eingeschaltet ist - und zwar immer genau für 3 Sekunden.
Die Häufigkeit dieser Irrtümer nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu.
Das Licht selbst geht in dieser Zeit natürlich nicht an - nur die Zustandserkennung ist falsch.
Sollte jedoch während einer vermeintlichen AN-Phase ein Ausschaltbefehl kommen (z. B. über ein Ereignisprofil "ALLES AUS"), dann schaltet der Aktor fälschlicherweise die Lampe ein.
Mit der Firmware 1.1 oder 1.2 hat es nichts zu tun.
Ich baue die Schalter aus und lege sie beiseite. Sollte an einer normalen Schaltung der Lichtschalter seinen Klackerfehler bekommen (zu diesem Problem gibt es ja bereits andere Threads) dann setze ich einen solchen Lichtschalter mit fehlerhafter Zustandserkennung ein. So hat er dann noch eine (wenn auch meist begrenzte) Daseinsberechtigung, bis ich ihn dann ganz wegwerfen kann.
Alles in Allem natürlich eine einzige Katastrophe.....aber über die "Aufreg-Phase" bin ich schon lange hinweg....
Meine Frau und ich machen mittlerweile beim Abendessen schon Witze....: Immer wenn ich sage "Schatz, es ist schon fast 3 Wochen kein Lichtschalter kaputtgegangen", dann verdreht sie die Augen und meint, "Sprich nicht davon - immer wenn Du das sagst, geht morgen einer hopps".
Das schlimme ist: Sie hat recht ;-)......auch da.