16-12-2012, 13:20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-12-2012, 13:20:57 von schreinz.)
Frage 1: HKT+Fenstersensor: Die beiden finden sich beim ersten mal installieren eigentlich automatisch, muss das Fenstersymbol im Display des HKT bei offenen Fenster erscheinen, falls nein: Fenstersensor Hardwarereset (abnehmen 10 sec innere Taste drücken, bis es 5x blinkt, wenn er nur einmal blinkt, noch mal neu mindestens wieder 10sec) und neu, seperates Fenster erscheint auf dem Rechner, einbinden mit alten Einstellungen. Dann auf das Heizkörpersymbol (lila) tippen und dort bei den Einstellungen als minimal Temperatur 'Aus' einstellen, nun wird die Temperatur der Absenkung für Fenster auf von minimal 6°C übersteuert und das HKT sollte bei offenen Fenster 'Aus' anzeigen.
Frage 2: mal die Suche bemühen bzw. ein bisschen lesen
Frage 2: mal die Suche bemühen bzw. ein bisschen lesen
1x SH-Zentrale; 4x RM; 1x BW-Melder außen; 3x BW-Melder innen; 4x Rolladenst.; 11x Zwischenst.; 2x Wandtaster; 9x UP-Lichtsch.; 8x Hzg.thermostat; 2x Raumthermostat; 17x Tür-/Fenstersensor; 1x FB-Hzg.; 1x Fernbedienung; SMS/Email; Sonne. Nicht verbaut (Zentrale am Ende..): 5x RM; 2x Wandt.; 2x UP-Lichtsch.; 1x UP-Dim.; 10x Tür-/F.s.; 2x Fernb.; 2x FB-Hzg.; HUE; 1x Zen.